供消防設計人員參考
是否可以用來替代雨淋系統和其他一些大空間場所?現在市面上有了一種大空間自能主動滅火系統也是說可以替代噴淋和雨淋系統,但只有廣東的地方標準,不知這兩者有什么區別?兩本規范要求相差很大,消防炮民用是大于40L/S,至少兩門炮保護任何地方,而地標的主動滅火系統只要5L/S,一個保護到就行了。到底各適用什么地方,請教大家了。謝謝。
如果有些問題我可以幫大家查看,共同討論
固定消防炮滅火系統設計規范-2003
固定消防炮滅火系統設計規范條文說明
室內固定消防炮選用及安裝
固定消防炮滅火系統設計規范 條文說明 (GB50338-2003)
中華人民共和國國家標準 :kiss: 固定消防炮滅火系統設計規范:kiss: Code of design for fixed fire monitor extinguishing systems
為了合理地設計固定消防炮滅火系統,減少火災損失,保護人身和財產安全,制訂本規范。本規范適用于新建、改建、擴建工程中設置的固定消防炮滅火系統的設計。
消防炮設計規范!絕對好東西!
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-1 16:29 編輯 08S208 室內固定消防炮選用及安裝
廣東省地標-《大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》和國標《固定消防炮滅火系統設計規范》GB50338-2003都有講到消防炮,但里面的設計流量和布置要求卻大不一樣。請教各位高手,這兩個標準到底有什么區別,適用于哪些地方。謝謝
某室內滑雪場所,因其冷區的低溫環境要求,且
求新出圖集:08S208 室內固定消防炮選用及安裝
消防炮安裝在5米高的位置,想問一下大家:平臺支架需要提前預埋鋼板嗎?還是施工時廠家來做? 如果需要預埋的話,鋼板選什么尺寸的呢。 謝謝大家!
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清
高空水炮和消防炮是不是不一樣???高空水炮與消防炮的設計流量取值、布置方法是不是不一樣的?請給出具體規范或者其他解釋。本人看過技術措施及大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范、技術規程
固定消防炮規范
固定消防炮規范專題,為您提供固定消防炮規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與固定消防炮規范 相關的專業交流討論,更多固定消防炮規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題