本公司產品(冰河冷媒)做為第三代工業載冷劑,具有優良的冷卻、傳熱性,突出的防腐、防銹性,無論新舊冷卻系統都可以隨時添加使用。徹底解決了其它冷卻介質嚴重銹蝕設備的難題。從而避免了冷卻系統銹蝕發生滲漏的危險;又降低了大量的設備維修費用,只要連續使用,就可以使制冷設備的使用壽命延長一倍以上! 本產品已在中國華潤集團、浙江巨華集團、藍星化工、大慶石化、西安航天等多家大型企業推廣使用! 冰河冷媒由香港科技大學陳國華教授掛帥與我廠聯合研制成功,技術國內領先,已獲得中國發明專利,獨家生產。該項目于2000年通過科技成果鑒定;2001年先后獲科學技術獎和優秀新產品金獎;2002年被國家質檢總局評為用戶放心品牌,刊登在2002年6月11日《人民日報》上;2005年由中國科技部、商務部、國家質檢總局,國家環保總局聯合確認為中國國家重點新產品. 如有興趣.歡迎電話咨詢.電:13470259205 湛先生 www.gd-chem.com
要說這活性污泥的硝化系統崩潰啊,那可真是污水處理廠里的“老大難”,有時候前一天還好好的,第二天數據一出來,氨氮指標噌噌往上漲,簡直能把運營師傅們急得團團轉。這硝化系統就像個嬌氣的小姑娘,稍微有點不舒坦就“罷工”,咱們今天就來掰扯掰扯,它到底是怎么一步步“崩”掉的。 先得說說這硝化系統的“核心員工”——硝化細菌。這群小家伙看著不起眼,卻是處理氨氮的主力軍,分兩類:一類是把氨氮變成亞硝酸鹽的,叫亞硝酸菌;另一類是把亞硝酸鹽變成硝酸鹽的,叫硝酸菌。它們倆就像流水線上的工人,得配合默契才能把活兒干好。可這倆菌有個共同的毛病:“怕冷怕餓還怕累”,環境稍微不對勁,立馬就撂挑子。 先說最常見的“殺手”——溫度。你想啊,硝化細菌最舒服的溫度是25到30攝氏度,就像咱們在春天穿件薄外套那樣自在。可一旦溫度驟降,比如冬天突然斷了暖氣,或者夏天暴雨把涼水灌進了生化池,溫度一下子掉到10度以下,這些細菌就像被凍僵了似的,活性直接砍半。更要命的是,硝酸菌比亞硝酸菌更怕冷,它一偷懶,亞硝酸鹽就會在池子里堆起來,前面的亞硝酸菌看著“半成品”越積越多
制冷系統提供冷量給載冷劑(乙二醇),采用儲液罐的方式,由循環泵加壓,供工藝冷卻物料。 我想請問在工程運行前,系統如何充注乙二醇?具體的操作步驟是什么,須注意哪些環節,知道的網友請給予解答,再次表示感謝。
各位,我最近接到了一個新工程,空調主機選用螺桿乙二醇機組。但是我從來沒有接觸過。哪位大蝦能幫忙介紹一下啊?急。就是制冷原理,制冷劑,還有優缺點。麻煩大家了。
想做一個蓄能系統,有幾個問題不是很清楚,想請教這里的高手:1.乙二醇溶液能直接買到40%濃度的?或者自己勾兌?是否還需要添加其他的防腐劑,穩定劑?2.乙二醇的循環用專門的乙二醇泵還是普通的不銹鋼水泵?3.乙二醇溶液的蓄水罐用什么材質的?謝謝!
求助各位老師,我們處理的是抗生素原料藥廢水,到后級應用的是兩級AO系統,一級AO有亞硝酸根累積較多,氨氮去除率較高,可COD卻一直在回升,這是什么原因啊? 還有一個問題,到了二級AO,亞硝酸根較少,污泥松散沉降性較差,又是什么原因?(可能情況交代不夠,還需要什么數據我再列出)謝謝!
我們公司采用乙二醇做載冷劑,管道 采用碳鋼管。使用一段時間以后發現乙二醇顏色逐漸變紅,應該為管道腐蝕的原因。不知道有無危害和好的方法能除銹???謝謝!!!!!!!!!!
排泥之后,氨氮為什么開始上漲?原因可能是因為排泥量過多,導致好氧池中的硝化反應受到影響,進而影響氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反應是將氨氮轉化為硝酸鹽,如果排泥量過多,會減少好氧池中的微生物數量,從而降低氨氮的去除效率。此時,氨氮的濃度可能會逐漸上升。 過量排泥會導致污泥的泥齡降低,泥
在污水處理這場沒有硝煙的戰斗中,要想讓反硝化效率一路狂飆,這里可有不少神奇妙招,一起來瞅瞅! 碳源“投喂”有講究 反硝化菌就像一群挑剔又可愛的小食客,得給它們找對“食物”——碳源。甲醇、乙醇、乙酸鈉這些易生物降解的碳源,那可是它們的心頭好,能被快速“消化”。甲醇更是其中的明星,被廣泛翻牌子,一加入,反硝化速率就像打了雞血一樣往上沖。 不過,這“投喂”的量可得拿捏好。投少了,反硝化菌餓肚子,工作沒干勁;投多了,就像暴飲暴食,出水COD直接超標,污泥產量也跟著蹭蹭漲。一般來說,碳氮比保持在4 - 6,這就好比給反硝化菌安排了營養均衡的套餐,干活效率杠杠的。 反應條件“大保健”
硝化池為什么要用復合堿? 今天一位水友問我:“胖哥,我們原水氨氮比較多,硝化反應比較劇烈,導致好氧池內pH下降明顯,需要時長補堿。”“剛開始是用燒堿,后來因為堿性太強,改成純堿了,但用量加大了不少,價格也不便宜,導致這塊的成本都快比上碳源了。”“后來領導不知道從哪聽說的復合堿,價格便宜不少,就想換成復合堿。”“我是第一次聽說這種藥劑,問廠家成分人家也不說,心里面沒底,別再亂用出了問題,就想多打聽打聽,到底行不行。”我笑了,就和他說:“人家肯定不告訴你啊,說白了復合堿就
氨氮硝化作用研究了很對,但是我一直沒有明白的是:根據理論公式中表示,一個當量的氨氮轉化為0.98個當量的硝酸鹽氮,也就是說:17克的氨氮完全硝化后應該轉變為59.78克,這個理解對嗎?求助!
我需要進出水溫度是12℃/7℃,那么換熱器另一側的乙二醇應該進出口溫度是3℃/8℃左右,那么在蓄冷槽單獨供冷工況下,怎么保證乙二醇溫度恒定?
影響硝化和反硝化的因素
生化反應硝化系統是污水處理中重要的環節,主要通過硝化和反硝化過程將氨氮轉化為硝酸鹽氮,從而實現氮素的去除。硝化系統奔潰可能導致出水氨氮超標,對環境造成嚴重影響。如何盡早發
現在車間有設備需要持續保持低溫,但是負荷不大,使用制冷設備有點浪費了,想用乙二醇當介子,該設計方案怎么出?或者有其他還的方案也可以,謝謝了
先大致介紹下我們的廢水:發酵廢水,廢水主要是成分是醇類COD25000,其他還有一些清洗廢水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌體蛋白,成分很復雜COD50w左右,但總量只進3%。 廢水先進調節池均質后進UASB系統,出水一部分去稀釋原水,一部分進好氧曝氣。試運行半年左右,COD基本達標,但總氮超標,于是年底清池改造,將原生化池改隔斷成4個小池,類似前置反硝化,本人也是廢水處理小白,去年也是臨危受命,雖然是生物工程專業,也讀了些相關書籍,可以是經驗很有限,現在準備調試了,大神們能不能
如果流出曝氣池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比嚴重失衡的話,停留在二沉池的活性污泥就會出現上浮的現象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解導致后面發生反硝化,但后面的并且碳氮比嚴重失衡怎么解釋?
最近在設計A2O的一個水池,我看公式碳化需要6個小時,硝化需要4個小時,難道不是6 4=10個小時?為啥是取6個小時啊?
我是剛接觸污水處理的小白,之前看資料硝化是把N轉化為硝酸鹽,反硝化把硝酸鹽轉化為氮氣,所以我覺得污水除氮應該先經過硝化再反硝化啊,為什么有的工藝是先反硝化再硝化?這樣能除去N嗎?