序號 條 文 代 碼 討 論 內 容 掌 握 原 則1 GB50009-2001第3.2.5條第3.2.2條 地下室抗浮穩定性驗算,當按抗浮水位復核時,是否滿足0.9G≥Fw即可? 可按0.9G≥Fw驗算,也可按抗浮安全系數≥1.05驗算。若勘察未提供抗浮水位可按滿水位驗算。構件承載力計算時水浮力應取荷載設計值。2 GB50011-2001第3.5.2條 樁徑較小時,單柱單樁之間或垂直于兩樁連線之間的基礎梁是否應按框架梁要求設計并考慮柱底彎矩影響?如何考慮? 應按框架梁的抗震要求設計,基礎梁配筋應能平衡柱底彎矩(當無地下室時,尚應按GB50011第6.2.3條規定放大),基礎梁線剛度應大于柱線剛度,以滿足嵌固端的要求。3 GB50007-2002第8.5.5條第10.1.8條 樁基靜載試驗可否在施工驗收時一起做?施工前后試驗樁數要求可否合并計算?有些工程只要求樁基施工前做樁基靜載試驗而未要求施工完成后的工程樁也應做,是否可行? 按規范的有關要求執行,施工完成后的工程樁應進行豎向承載力檢驗,施工前后檢驗樁數可
收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,要改的話,應選什么斷路器,加什么附件
如何更好地通過施工圖審查,這是所有暖通設計人員最為關心的問題,隨著施工圖審查的越來越規范,將會有更多的問題被提出來。我認為應該注意如下幾點。1.要多熟悉規范,作到心中有數。2.多內部交流,包括和水,電,建筑,結構各專業的交流
如有雷同,純屬巧合!網站上看到的,覺得很好~~就拿來分享給大家!!施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累六大弊端,細數如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管
福建施工圖審查專家研討會紀要匯編
1。GB50045-95 第7.4.2條:有關“高層單元式住宅如何掌握同層兩股消火栓充實水柱及單、雙立管的設置”的問題。 10、11層高層住宅可以按低層住宅的傳統做法設置室內消火栓。12層以上高層住宅應至少設雙立管雙栓單箱消防箱,或以當?shù)叵啦块T意見為準。 2.GBJ16-87 第8.6.2條第二款有關“室內消火栓布置是否應考慮防火分區” 的問題。 根據有關規定室內消火栓布置可以不考慮按防火分區布置,但當用防火卷簾作為防火分區分隔時,應考慮按防火分區布置室內消火栓。 3.GB50015-2003 第4.2.6條有關“存水彎已設,但未標注水封深度不小于50mm,是否判違反強規”的問題。 若衛生器具的排水支管已設存水彎,即使圖中未說明存水彎深度不小于50mm,也不判違反強制性條文。 4.GB50015-2003 第3.2.5條有關“家用電熱水器未標注進水管安裝彈簧止回閥,是否判強規? 冷卻塔補水管,水景水池補水管僅標預留接口,未設防回流污染措施,是否判強規”的問題。 家用熱水器進水
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,供各位網友共享,施工圖審查意見,江蘇做的最好。
取消施工圖審查制度?施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累八大弊端,細數如下: 一、施工圖審查制度破壞了設計單位之間的施工圖質量競爭的機制,為質差設計單位保駕護航。 設計單位之間應通過市場競爭機制,實現優勝劣汰。但目前由于有了施工圖審查制度的存在,令質差設計單位的施工圖出圖質量看似無后顧之憂,破壞了過往通過施工圖質量比較的淘汰機制,也破壞了出設計事故后須承擔巨額賠償的淘汰機制。由于有施工圖審查制度的保駕護航,質差設計單位在施工圖質量管理方面不思進取,滋潤生存。另外施工圖審查制度的存在,也變相打擊了原來質優的設計單位繼續花大力度投入施工圖質量管理的積極性。 二、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管理體系全線崩潰,名存實亡。
小地方的施工圖審查實質就是地方建設局的權力尋租,權力尋租的結局是錢收了,干活的沒錢,有權的有錢。干活的沒錢就自然不怎么干活,不干活審查就是走過場。
萬科地產施工圖審查總結
雖然有點老,但對新手還是有點幫助的
施工圖階段圖紙審查要點(給排水)
施工圖審查要聞匯總近期我院施工圖文件審查項目(共16項)電氣部分的審查意見,無涉及強制性條文的錯誤,主要為一般規范性錯誤。其中,有同一性質的錯誤,在幾項工程中均有出現。現將主要問題列出如下,請大家務必重視。1. 變配電室室內保護接地干線應不少于兩根導體在不同點與接地體相連。(JGJ/T16-92第14.6.3.3條)2. 變壓器與低壓開關柜貼鄰布置,其防護等級不應低于IP4X,(注:不是IP2X)3. 負荷類別應明確劃分,并劃分合理正確。應按負荷類別進行電負荷計算,變壓器容量應通過計算確定。4. 照明、插座、風機盤管支路線距離過長,線路未端短路時開關很難動作。(開關整定值,瞬動倍數與導線線徑及長度應配合起來,否則,線路未端短路時開關很難動作。)5. 開關整定值過大,不能保護該回路電纜。6. 消防用電設備的配電線路當采用明敷時,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護。7. 屋頂風機及其它用電設備的配電箱應根據建筑物的重要性設相應的
一起來學習學習吧。
某項目施工圖審查,造價3800萬,假設M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,請教審查費是多少?我跑了兩家審圖機構,他們給我的算法竟然不一樣?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,另外一家3800*0.1%。。。。
多層純住宅的審查意見,不想改,該怎么回復呢?大家給個意見先。審查意見如下:1、根據《住宅設計規范》GB50096-1999第6.5.2條“廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路”,衛生間電源插座接自普通插座回路,不合適。2、陽臺宜設插座3、車庫與雜物間宜設插座。解釋一下第一條,衛生間內插座不是電熱水器插座,只是普通用途插座。
一棟六層住宅,三個單元,1~5層是平層,六層是復式樓。電源由戶外箱式變電站引入,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),一個進線箱,三個電表箱,放射式配電,每個電表箱帶12個戶內箱,如此簡單還要畫豎向圖,暈死!!
施工圖專家審查費
施工圖專家審查費專題,為您提供施工圖專家審查費相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工圖專家審查費 相關的專業交流討論,更多施工圖專家審查費相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子