問題補充:樁位施工中,有一定數值的偏差,在施工中發現,在集水坑處,樁位在斜坡位置,設計圖中給出節點圖,樁遇斜坡放大斜坡,做一個垂直面,此部分增加一個鋼筋籠。問,1:這部分的鋼筋籠能否要和甲方要到?2:樁位施工過程中,允許偏差多少?所參照的規范規程是哪些?3:如允許存在一定數值的偏差后,這部分偏差后的樁位,如何確定?和甲方溝通時,有沒有什么重點可以抓住,特別強調的地方?4:針對以上問題,前輩們還有什么可以交代的?問題主要兩點1:樁位偏差參考什么規范規程2:設計考慮此情況,那么和甲方索要時側重點該放在什么上面
CAD自動繪制樁位偏差竣工圖程序 第一種模式:根據實測的樁位坐標來生成和實地一樣的樁位偏差竣工圖(scpc),樁基竣工完成后,實際測量樁頂坐標,用展點程序(ZD)將其展到樁基圖上(注意樁基圖是在絕對坐標位置,以及單位要統一),然后執行這scpc命令,設置設計樁所在的圖層、實測樁所在圖層、允許偏差范圍、箭頭比例、圖形比例等參數,回車即可生成偏差值和偏差列表。這里需要注意幾點:1、樁是整體塊的話要先炸開,保證每根樁都是獨立的對象,且樁所在的圖層統一;2、編號文字大小要一致,且圖層要統一。如果樁或編號對象圖層不統一的話,可以用filter過濾器命令,批量選擇某一類對象后,將其指定到統一的圖層上即可。scpc(原命令hzpc)程序演示如下:
關于《樁基技術規范》JGJ94-2008中表7.4.5中打入樁樁位的允許偏差“樁數為4~16根樁基中的樁”允許偏差“1/2樁徑或邊長”是否有誤,應為1/3樁徑或邊長?
如果按照規范中,這個1~3根樁是什么意思?是條形樁基中的1~3根樁的允許誤差?還是說一柱一樁的平面允許誤差也是這么多?
06樁位偏差引起樁基豎向力的變化分析
有關于鉆孔樁測量報驗資料中的樁位偏差情況,所述的設計樁頂標高:為圖紙上給予的值,還是圖紙上給予的值加上伸入承臺的10CM為鉆孔樁的偏差設計高程.我現在接到的資料上面有的是屬于圖紙上的樁頂設計標高<也就是所謂的承臺底標高>,也有的是為圖紙上的樁頂標高加上伸入承臺10CM的值.問了相關的人員,有的說是正確的說法:反應實際,樁頂應伸入承臺10CM的事實. 也有的說:是錯誤的,不符合圖紙上給予的值.迷茫中,請各位大蝦出出主意啊在此先行謝過!!!
設計為靜壓預應力管樁基礎,可施工單位控制的不怎么好,樁位偏差比較大,處理時我們一般是加強樁偏差方向的承臺拉梁的剛度和配筋,不知各位專家是怎么處理的?根據樁偏差大小,基礎梁的剛度怎么加才算合理、安全、經濟?
現在我們施工的一個轉運站時發現前期的人工挖孔樁由于樁下夾雜著許多前期工程留下的混凝土等垃圾,造成轉運站人工挖孔樁在施工完成后復測時樁位偏差達到250mm,現在我們給出的方案是將樁基上的承臺想要加大,以增大受壓面,盡可能的使作用在承臺上的力平均,防止樁由于偏心受壓產生剪切力從而發生不均勻沉降。請教下該方案可行!!!!!
跪求個能批量繪制樁位偏差的軟件或者插件,有兩千根樁需要標注。我太難了 成品圖大概就是圖2圖3這樣!
在網上查了兩種說法,哪種對,求解(1):按照《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》要求樁位允許偏差:1~3根、單排樁基垂直于中心線方向和群樁基礎的邊樁為100mm,條形樁基礎沿中心線方向和群樁基礎的中間樁為200mm。(2):一、1~3根單排樁垂直于中心線方向和群樁基礎的邊樁的樁位允許偏差:1、泥漿護壁鉆孔樁:D≤1000時,允許偏差為D/6且不大于100;D>1000時, 允許偏差為100+0.01H。2、套管成孔灌注樁:D≤1500時,允許偏差為70,;D>1500時,允許偏差為 100。 3、千成孔灌注樁:允許偏差為70。4、人工挖孔空柱:混凝土護壁允許偏差50;鋼套管護壁允許偏差100。二、條形樁基中心線方向和群樁基礎的中間樁的樁位偏差:1、泥漿護壁鉆孔樁:D≤1000時,允許偏差為D/4且不大于150;D>1000時,允
我在進行人工挖孔灌注樁的放線定位中,由于個人的疏忽大意,將樁位放偏達50公分,而這時已經挖了5米多深,想請教一下,有沒有比較好的補救方法?謝了(說明:結構為框架,地下一層,層高6米,上部四層,層高5.4米,基礎為人工挖孔灌注樁單樁基礎)
圖紙簡介: 該工程為一工程的人工挖孔樁樁位布置圖及配筋大樣圖。圖紙包含設計說明,有圓形及橢圓形挖孔樁大樣圖等。 投稿網友: jiangapple1982 上傳時間: 2011-04-18
如圖這樣布置是否合理?布置有何需要遵守的原則? 800樁徑,混凝土灌注樁,6015塔吊,高度就30米左右
這是一個熱心人開發的免費好軟件。值得推廣。還有一些,可以去看看。曲線斜交橋橋面高程計算程序 v1.2縱斷面設計高計算程序 v1.1坐標反算樁號程序 v1.0曲線斜交橋梁梁長計算程序 v1.1地面線數據格式轉換程序 v1.0地面高、地面線數據檢查程序 v1.5曲線連接程序 v3.0網址:http://ksh.wx-e.com/
我自己常用的編號工具希望大家能喜歡
自建房,十根樁,基本只有4跟正,其他樁柱子放上去只能占一半。怎么解決好
本工程為人防地下車,采用筏板基礎,車庫內部多為獨立柱,四周設剪力墻;基底采用預應力管樁,樁間距為8.1m的間隔,樁頂設計一“樁托”(類似柱頂的“柱托”);現在進行樁位驗收,是執行“單樁承臺”標準?還是執行“群樁承臺”標準?哪位大俠告訴我……
工程為剪力墻下條形承臺樁,從CAD導入樁位后,三維顯示我的樁頂標高為正負零。并不在承臺梁下。檢查了一晚上,不知道為什么?請高手指點?