一、鋼梁截面尺寸的選擇
各位大神,我這是一個框架結構屋蓋,跨度有點大,用井字梁合理嗎。
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-21 20:31 編輯 型鋼混框梁面寬,不與小于百乘三。面高寬比宜小四,大不利扭形亦單。 【注釋】百乘三:300mm。面:框梁截面。形亦單:截面的形狀也顯得很薄弱。不利側向穩定。參見JGJ138-2001《型鋼混凝土組合結構技術規程》5.4.1及5.4.1條文說明2017.2.21
我是一名大四的學生,正在進行畢業設計,題目是六層框架結構教學樓,在布置梁截面尺寸時有個問題不知道怎么弄,下面是柱網布置圖(老師給的)很不規則,抗震設防烈度8度。請教一下圖中的兩根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
最近做了一個鋼框架棧橋,3m寬,跨度13m,用的是H400X200型鋼,強度穩定性撓度(1/400)均滿足規范要求,應力比0.7以內,但是審圖單位堅持要把梁截面高度改成跨度的1/24,個人覺得沒必要,這個工程的使用年限也就10年,純粹浪費鋼材。不知大家怎么看待這個問題?
型鋼混梁截面寬,不宜小于百乘三。 便于施工利澆筑,結設對此當深諳。 【注釋】型鋼混梁:型鋼混凝土框架梁。百呈三:300mm。 結設:結構設計。
實際工程中有一250寬框架梁,在梁跨中三分之一內豎向穿五跟管,直徑50,間距500。演算彎、剪都通過,不知這樣的設計如何?
今天畢業設計答辯,做的是一個簡單的三跨五層框架(5.4m,7.0m,5.4m),橫向兩側均有懸挑出去的框梁,為1.85m。答辯的老師問我懸臂部分的框架梁有什么樣的構造要求,請教各位知道的同學,謝謝。
別墅,一層是框架結構,二三層是磚混,由于工期緊準備在一層直接用填充墻先砌起來作為框架梁的支撐,請問是否可行,中間是否要用擠塑板等把梁與墻頂隔離開,請高人解答
碰上客廳處于懸挑部分的,橫向上如果拉通框架梁的話 那么勢必在客廳頂上顯現出梁來如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 從抗震的角度和對于板的支撐分析歡迎大家一起討論
就這幾個問題(問題在圖里面)我們和監理發生了爭執我現在對我自己的認識都開始懷疑了特請土木大大俠給指點一下
框架梁(非轉換梁)高1.5米,綁好梁鋼筋后,第一次澆注混凝土至樓板底以下200mm,第二次再澆注剩下的200梁和樓板。請問這種施工方法有規范依據嗎?
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
如圖中所示,剪扭超了,要如何調整啊
一根300寬的框架梁,如果用2肢箍,如果支座縱筋要用到2排,一排四根,那我想問,下面一排縱筋的中間兩根怎么處理,施工的時候怎么放置。大家是怎么出來這種問題的。
屋面框架梁按照11G圖集中采用梁錨入柱內1.7Lae,請教各位為什么要這么做呢,如果按照普通梁的構造做屋面框架梁的話,會怎么樣呢?
我知道規范上規定框架梁的最大配筋率為2.5%。但我今天在構造手冊上P77看到,抗震結構的框架梁梁端最大配筋率與鋼筋的種類、抗震等級和混凝土強度有關,不知各位注意沒有?
梁模支好后檢查,發現高度少了2.5cm.大梁設計是450*1100mm的.請教:1.有沒有辦法改?如果降梁底板,工作量太大(約3000m2);2.如果不改,對整體結構有無太大影響?
今天設計一框架結構,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,請問經濟合理嗎?你們一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出圖呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超過2.5%,算不算超筋呀?規范上可說得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以嗎?用不用調整到兩排呀?規范有規定嗎?
請教各位一個小問題,請問在高層結構設計中,框架梁可以搭在連梁上么有這樣情況出現的連梁,我看PKPM中都自動定義為框架梁了,對此有些不解。