  • 6至10KV鐵橫檔架空線路安裝圖

    圖紙簡介: 本圖紙為:6~10KV鐵橫檔架空線路安裝圖,圖紙主要是常規金具導線配電線路,圖中有詳細的埋桿深度等圖集,圖紙中有使用條件及說明,以及安裝具體材料清單,供同行施工人員參考。 投稿網友: doudou0320 上傳時間:

  • 03D103 10kV及以下架空線路安裝

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 編輯 03D103 10kV及以下架空線路安裝

  • 架空線安裝過程中遇到的實際問題

    我現在正在建設一所500KV配電裝置,采用的架空線型號為LGKK—1400空心擴徑導線,由于小弟是初次接觸本型號導線,有兩個問題小弟無法解決:1:到底本型號導線采用何種型號的摸具壓接;2:此導線為空心導線,壓接時導線里面要填充物嗎?采用什么材料的填充物?由于安裝時間無多,小弟跪求各位專業人士指點一二。

  • 86D173 6-10千伏山區架空線路安裝

    剛剛得到的,希望大家喜歡

  • 請問一個架空線桿如何安裝兩個隔離開關?

    本帖最后由 aeplayer 于 2013-7-15 09:33 編輯 一個項目要求在一個架空線桿處引下兩個回路,設置兩個終端桿,架空線轉入地,因此需要在主桿上每個回路設置一個隔離開關,標準圖集上一般都是一個隔離開關,兩根橫擔夾在桿的兩側,請問一個架空線桿如何安裝兩個隔離開關?或哪位能有圖紙分享下,謝謝!

  • 關于架空線與低壓絕緣導線~`~~

    電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....

  • 低壓架空線零線可以接地嗎?

    我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 35kv變電站戶外架空線路詳細安裝圖

    新做35kv變電站,設計院圖紙不全,急需戶外架空線路全部詳細安裝圖!謝謝! zqc111111@126.com

  • 86D173 6-10千伏山區架空線路安裝圖集

    小弟我好不容易才收集到的,86D173 6-10千伏山區架空線路安裝圖集,雖然此圖集已經列為作費圖集,但是還是有很多東西值得參考借鑒的

  • 請教架空線的力學計算問題

    請教架空線的最大使用應力計算,我是否可使用圖中表4.1.9中的軟導體進行計算?提前感謝您的回復。

  • 架空線路的故障及防止措施

    1、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,由于線路水平排列,而且線間距離較小,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,刮大風時各導線的擺動也不相同,導致導線相互碰撞造成相間短路,所以在施工中必須嚴格把關,注意導線的張力,使三相導線的馳度相等,并且在規定的標準范圍內。線路巡視時,發現上述問題,應及時安排處理。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,或向導劲闵蠏仈S金屬物體,也會引起導線的相間短路,甚至斷線。此外,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,也可能會引起線路短路或斷線事故。因此在交*、跨越的線路上應留有一定的間隔距離。

  • 求助有關10KV架空線路的問題

    我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),但是業主一再強調,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡。。。。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?

  • 架空線分支線可以減小嗎

    架空線,直線分歧桿出來的分支線,截面可以減小嗎? 如果裝個熔斷器可以減小截面,那是在分歧桿上裝還是在分出來的第一個桿上裝?

  • 求10kV架空線路有關選材??

    供給6公里外設備,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,設備400kVA,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿、架空電纜、絕緣子?6公里需要多少電桿,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢?第一次弄,請教下下!!!

  • u-pvc管道架空安裝如何處理

    u-pvc活套管管道架空安裝,常因接頭處理不好而漏水,甚至打開,尤其在處理酸性廢水時必須用到upvc管道。工程實際中有有卡子固定的,但這么作便失去了使用活套管的意義。請高手指點

  • 10kV水里架空線路怎么敷設?

    10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝

  • 請教20kV架空線的兩個問題

    有沒有做過20kV架空線的朋友,請介紹介紹設計經驗!1、20kV絕緣子選型:支柱絕緣子、懸式絕緣子 現有10kV線路絕緣子多為瓷質,目前復合材料絕緣子卻有愈演愈烈之勢。 通過網上關于兩種材料優缺點的對比,倒拿不定主意了! 還有懸式絕緣子片數如何選擇?2、避雷器的選擇:電站型、配電線路型 網上有關于20kV避雷器的正確選擇的論文,結論是HY5W-26/66。但文中未對電站型及配電線路型作解。 不知大家有什么看法?

  • 110KV等級的架空線最大負荷多少?

    請問各位,我們工廠目前總負荷為150MVA,分兩路110KV進線做電源.110KV架空線從上級過來大概8KM左右.如果在一條110KV線路檢修時,另一條110KV架空線 能否帶上150MVA的 負荷? 我好象記得 110KV架空線在15KM 以內最大容量為150MVA 不知道對不對. 請各位指教