国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于西門子S7-300

    剛接觸S7-300,對模擬量處理不太熟悉,那位有關于模擬量處理的程序,熱電阻的,4-20MA流量處理顯示的,對流量(脈沖信號)處理的程序,分享一下~

  • 西門子模塊24電源取源問題

    用的是西門子300系列PLC,我想問下DI DO AI AO模塊的24V電源取PLC電源模塊本身的好 還是用外部開關電源的24V電源好,一般都咋設計 求高手作答?

  • 西門子SITOP 24VDC開關電源

    公司設備配了一臺PLC(西門子)控制柜,沒有使用專用的PS電源,而是用的SITOP 10A的24VDC電源。由于未知(可能為感應電)原因將柜子內的部分24V元件燒壞,在檢查線路的時候無意中發現SITOP 24V電源“+”極對地電壓為0V,“- ”極對地電壓為-24V,電源模塊上沒有設置電壓的開關,雖然仍然能夠正常使用(PE不能接地),但覺得很奇怪。想問問高人有沒有注意到這種情況,這到底是電源在也因為這次故障變的有問題還是電源出廠就是這樣設計的?

  • 西門子的東西-Step7-2006

    西門子的東西-Step7-2006

    《西門子工控編程》(Siemens SIMATIC Step7)Professional Edition 2006 SR1[Bin]http://lib.verycd.com/2006/11/05/0000126934.html破解就不要問了,大家都是專家,我不學工控,光盤里面有授權。

  • 西門子和施耐德的plc那個好

    平常多用西門子s7-300,還可以,軟件齊全.今天看到施耐德plc的介紹,自稱是是大型plc排位第一,大致看了一下配套軟件,感覺有點復雜,誰知道兩者的優劣

  • 關于西門子300系統的冗余

    我們公司正在做一個電廠化水的項目,用的是300做冗余,上位機采用WINCC監控。現在遇到的問題是:WINCC和PLC的通訊,因為每個站有兩個CPU,WINCC要采用兩個網卡,而且還要加網卡綁定軟件。請教高手具體步驟

  • 關于西門子的RS485中繼器

    本人在一個走MODBUS-RTU協議的RS485網絡中用了西門子的RS485中繼器,用的速率為19200,發現通訊不上.請問西門子的RS485中繼器是否只能用在西門子的PROFIBUS和MPI的網絡上?

  • 西門子論壇上的精華總和

    西門子論壇上的精華總和

  • 對西門子和施耐德的疑問

    現在接觸了許多企業,在控制回路上,各斷路器、接觸器的選型都是以施耐德為標配、感覺好像西門子的市場占有率差遠了,請問下,大家選擇施耐德的原因是什么啊。產品品牌認知度、價格、性能、外觀、其他等等因素,請大家都說說是什么原因啊,好吧?謝謝

  • 西門子各種軟件授權(2008)

    內有西門子各種軟件授權,包含西門子2008年及以前出品的軟件的授權,內有版本號,使用簡單!共874個授權文件!

  • 關于西門子現場總線的問題?

    我們廠的溫度和壓力用的西門子的總線模塊........ 今天出現一個問題:“一根總線到得現場,有溫度,有壓力,溫度都很穩定,壓力波動,壓力一會在正常值一會變0,來回不停的波動,最后檢查說一個”三通壞了" 我想請問一下各位大大? 怎么會出現這種情況,請分析分析.............非常感謝!~

  • 關于西門子現場總線的問題???

    我們廠的溫度和壓力用的西門子的總線模塊........今天出現一個問題:“一根總線到得現場,有溫度,有壓力,溫度都很穩定,壓力波動,壓力一會在正常值一會變0,來回不停的波動,最后檢查說一個”三通壞了" 我想請問一下各位大大? 怎么會出現這種情況,請分析分析.............非常感謝!~1.到現場的總線是一根,上面既有溫度也有壓力,為什么溫度平穩,壓力波動非常大。2.要說壓力傳感器有問題,我想也不可能,很多壓力的,不可能全部有問題。3.說電壓不共零,可為什么溫度又是好的呢?同一個總線啊。4.說干擾,為什么溫度就沒干擾了,同一根總線啊。5.最后說一點,由于要用到地方比較寬,所以壓力我溫度是交叉的,并沒有在某一段分開。

  • 西門子plc s7-200電源部分屢次燒壞ts4141

    西門子plc s7-200電源部分屢次燒壞ts4141,且不易購買,現在生產又急等用,本人經過實踐,采用兩種辦法解決,一是用lm7824代替,必須注意腳位相反,二是采用外接24v電源,并對電路做部分改動,這樣還是有必要,因為ts4141實在功率小了一點。修復的好處一是節約了2000余元,二不用再寫程序。

  • 關于西門子MM440變頻器設置

    我們這里西門子變頻器很多,我發現有的在運行狀態下按P鍵不能進入設置,而有的在運行時按P鍵即可進入設置,這是什么原因啊?請各位高人給予解答。非常感謝。

  • 西門子EM231模塊接線問題

    西門子EM231模塊接線問題

    如圖是西門子EM231模塊接線請問一下圖中“電壓”是做什么用的?謝謝!

  • 西門子S300PLC硬件組態問題

    小弟最近有個小項目在弄,由于是西門子PLC的,以前沒搞過,比較小白。有個問題向大家求助。。使用CPU315-2 PN/DP,下面掛2個IM153-1從站。在STEP7里面將硬件組態好之后保存并編譯沒問題。由于是新的CPU,據說一定要用MPI下載的,所以將PG/PC接口設置成MPI通訊的,同時在硬件組態里將CPU下面的MPI/DP端口設置成MPI的通訊模式(此處為了成功下載,是否一定要將CPU下面的MPI/DP端口設置成MPI的)。但小弟就有點困擾了,如上所述如果將CPU設置成了MPI會不會到時CPU與2個DP從站通訊不了啊???小弟小白,接手西門子PLC沒幾天,現在也試驗不了,只有到了現場才能試。。。怕到時去現場把人家設備搞癱瘓了,暈暈。。這是一個擴展的IO,升級CPU的項目。。。各位大俠幫幫忙啊!!1

  • 西門子液位計怎么安裝接線?

    求指點:西門子投入式液位計怎么安裝?我門這液位計應該是3線式的。接線怎么接呢? 如果在集水坑里裝是否用套管,固定怎么固定。

  • 西門子定位器的功能和分類!

    siemens定位器近幾年來,隨著電子技術和自動化技術的快速發展,在過程工業領域中,不僅得到了迅猛發展,而且在各行業得到廣泛應用。智能型siemens定位器的調校、信息查詢、參數修改等功能比傳統的機械閥門定位器方便、豐富。<

  • 西門子定位器的氣動連接

    如果西門子定位器轉成輸入電平“P手動模式”,電源已經連接,氣源必需緊跟著連接裝配。還要保證適當的空氣質量,無油工業空氣,塵粒<30μm,在操作壓力F的露點應低于最低環境溫度20K。 單作直行程執行器兩個氣動直接集中一起安裝在西門子定位器背面的位置。 · 壓力位置Y1 · 空氣出口E 連好后使用提供的螺絲鎖住。通過收集區和彈簧區,空氣排出口E可保證一個干儀表空氣流量,以防腐蝕。 具體的步驟如下: 1、空氣入口壓力和定位器壓力必需連接壓力斗。 2、連接采用公制螺紋G1/4 DIN 45141。 PZ:入口空氣壓力1.4~7bar Y1:西門子定位器壓力1用單作用和雙作用執

  • 西門子200Smart模擬量編程

    一.模擬量模塊接線

點擊加載更多

西門子雙電源

西門子雙電源專題,為您提供西門子雙電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與西門子雙電源 相關的專業交流討論,更多西門子雙電源相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

雙電源手動切換開關

雙電源變壓器