額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
我是成套調試員,最近在調試無功補償柜的時候,剛開始按照我們平常的相序送電,電流也送了,但是電容不投,后來,我老師把A.B.C相序調換了一下,就能正常投切了,請問這是怎么回事
1.額定電壓與額定電流本課程多處用到額定電壓與額定電流的概念,為了更深刻地理解其意義,下面詳細介紹本課程所需要的額定電壓與額定電流的有關知識。 (1)額定電壓。為了使電氣設備的設計與制造實現標準化、系列化,發電機、變壓器、斷路器等各種電器都規定了額定電壓。各種電氣設備在其額定電壓下運行時的技術、經濟效益為最佳。國家規定的部分額定電壓等級列于表1—1、1─2之中。第二類額定電壓為500V以下的低壓,主要用于動力和照明設備。第三類額定電壓為3kV及以上的高壓,主要用于發電機、變壓器、線路和用電設備等。表1—1 第二類額定電壓 (單位:V)受 電 設 備 發 電 機 變 壓 器 直流 三相交流 直流 三相交流(線電壓) 三相交流 單相交流 線電壓 相電壓 一次繞組 二次繞組 一次繞組 二次繞組 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
口訣 a : 容量除以電壓值,其商乘六除以十。 說明:適用于任何電壓等級。 在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣: 容量系數相乘求。 已知變壓器容量,速算其一、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值 口訣 b : 配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。 配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。 說明: 正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要。這是電工經常碰到和要解決的問題。
一臺三相1600kva變壓器型號為SCB9-1600/10/0.4,阻抗為6%.求一二次額定電流值,阻抗電壓值,一次短路電流值,每相短路阻抗?I1=1600k/√3/10k=92.3a 一次I2=1600k/√3/0.4=2309a 二次阻抗電壓 U = 10K*6% = 0.6KV短路電流 I = I1/6% = 92.3/0.06 = 1538.6短路阻抗????????? 怎么求
1.電機額定功率和實際功率的區別是指在此數據下電機為最佳工作狀態。 額定電壓是固定的,允許偏差10%。 電機的實際功率和實際電流是隨著所拖動負載的大小而不同; 拖動的負載大,則實際功率和實際電流
三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得的“商數”顯然不相同,不同的商數去乘相同的系數0.76,所得的額定電流值也不相同。由此口訣可推導出計算220V、380V、660V和3kV、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,千瓦三點五安培。 常用三百八電(動)機,一個千瓦兩安培。
知識點:定額交流電流
問個問題:35KV/10KV變壓器,35KV側電度表的電壓采自10KV側PT,電流采自35KV側,可以嗎?如果是35/10/6.6變壓器,6.6KV側電度表電流采自6.6KV側,電壓采自10KV側PT,行嗎?
請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630, 若是直接算10KV接1000的變壓器,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,當額定電流>1600的時候,柜子選1000寬的!這個1600
節能燈的啟動電流是額定電流的多少倍?熒光燈的啟動電流是額定電流的多少倍?鹵鎢燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓鈉燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓汞燈的啟動電流是額定電流的多少倍?金屬鹵化物燈的啟動電流是額定電流的多少倍?
補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么?另外為什么不要考慮功率因素啊?
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,400A,630A,630A。的斷路器。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最為合理呢、?請大家幫幫忙了、?
變壓器容量為630KVA 低壓0.4KV 請教大家一下 那配電柜的額定電流怎么計算附上負荷表數據 謝謝大家的幫忙
最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的