  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 已知變壓器的額定電流,如果確定10kV斷路器的額定電流?!

    我是做成套柜的,現在已知變壓器的容量是1600KVA,10kV真空斷路器如何選擇啊(630?1250?)?如何計算,有沒有什么依據或者計算公式?。空埜呷藗冎附蹋浚?/p>

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 電流互感器額定電流不宜小于進線斷路器額定電流嗎?

    一個照明配電箱,計算電流是19,互感器選的30,因?yàn)橄旅嬗袀€單相回路斷路器是25A,所以進線斷路器選的32A。現在審圖提的意見,電流互感器額定電流不宜小于進線斷路器額定電流。哪條規范這個要求嗎,我該怎么恢復他?

  • 配電箱Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系

    配電箱的計算電流Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系。 在民用建筑電氣的民宅設計中,當我用Pe ,Kx,CosΦ,三相進線或單相進線,同時系數,等確定了配電箱的計算電流Ijs后,在選擇設備中,我不知Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系,從而我不知如何選擇配電箱的進線電纜型號,及其進線電纜上斷路器型號。各位大蝦們 ,請指點迷津吧。 歸結為aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分別為配電箱進線電纜,配電箱進線電纜上斷路器的額定電流,a、b為系數),求a、b值:'(

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 問題來了,關于低壓斷路器的額定電流和脫扣器額定電流的理解

    請教大家一個問題,低壓斷路器的殼架等級額定電流,觸頭額定電流和脫扣器額定電流,這3種電流怎么理解,選擇開關時,怎樣選擇呢?@紅蘋果 @ccc___ @mytheresa

  • 請問斷路器的工作額定電流與脫扣器額定電流有什么區別?

    不同方式的脫扣器分別能起到什么樣的保護作用?是不是斷路器一定要加裝脫扣器?如果要加裝脫扣器,那斷路器上的脫扣器會是多少個? 多謝!?。。?/p>

  • 急求,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

  • 各種燈具的啟動電流是額定電流多少倍?

    節能燈的啟動電流是額定電流的多少倍?熒光燈的啟動電流是額定電流的多少倍?鹵鎢燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓鈉燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓汞燈的啟動電流是額定電流的多少倍?金屬鹵化物燈的啟動電流是額定電流的多少倍?

  • 電機額定功率、額定電壓和額定電流的關系

    1.電機額定功率和實際功率的區別是指在此數據下電機為最佳工作狀態。 額定電壓是固定的,允許偏差10%。 電機的實際功率和實際電流是隨著所拖動負載的大小而不同; 拖動的負載大,則實際功率和實際電流

  • 為什么總斷路器額定電流遠小于分斷路器額定電流之和

    例如,總柜斷路器額定電流是1250,出線柜有斷路器額定電流為400A的2個,225A的兩個,630A的2個,加起來遠大于1250A?????

  • 斷路器的額定電流與脫扣器額定電流是不是同一個概念?

    斷路器中的額定電流與脫扣器額定電流是不是同一個概念?它與脫扣器整定電流是何區別?越來越模湖了.............誰可以回答我?

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 菜鳥筆記14-塑殼式斷路器額定電流與脫扣器額定電流及內部附件

    菜鳥筆記14-塑殼式斷路器額定電流與脫扣器額定電流及內部附件

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:58 編輯 1.塑殼式斷路器額定電流與脫扣器額定電流附表;2.塑殼式斷路器內部附件及其含義;

  • 請教一個根據“額定容量”估算“額定電流”的問題?

    我看電工知識書上有這樣一個口訣,可以估算: 單相二百二電機,千瓦三點五安培。 常用三百八電機,一個千瓦兩安培。 低壓六百六電機,千瓦一點二安培。 高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。 高壓六千伏電機,八個千瓦一安培。 我自己驗算了一下,覺得第一行220v的單相電機估算的電流好像偏差比較大? 功率因素按0.85考慮,1000瓦大約在5.35安培左右,不會3.5安培這么小吧?

  • 斷路器的殼體電流和額定電流問題

    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 編輯 我看設計院都喜歡把殼體電流選大1-2號,但是明明在同等載流量上殼體可以跟額定電流等同,看產品樣本也具有一樣的短路保護等功能。在考慮都是塑殼或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作為甲方把斷路器改成等同殼體和額定電流可不可行?個人意見是可行,但是還是想看看大家說法,記得這東西討論過多次,但是我舉一個最近看到的圖紙例子1,計算功率30kw左右,采用225/160的塑殼,我認為本身就是偏大的設計,在這個基礎上我改成160/160應該沒問題。當然都是為了安全,把所有的壓力拋到甲方這邊來了

  • 斷路器額定電流等于短路電流嗎?

    1.斷路器額定電流等于短路電流嗎? 2.電纜或導劲汩L期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或?qū)Ь€電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒?擊穿?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了?。。?/p>

  • 低壓電器的額定電壓與額定電流

    1.額定電壓與額定電流本課程多處用到額定電壓與額定電流的概念,為了更深刻地理解其意義,下面詳細介紹本課程所需要的額定電壓與額定電流的有關知識。 (1)額定電壓。為了使電氣設備的設計與制造實現標準化、系列化,發電機、變壓器、斷路器等各種電器都規定了額定電壓。各種電氣設備在其額定電壓下運行時的技術、經濟效益為最佳。國家規定的部分額定電壓等級列于表1—1、1─2之中。第二類額定電壓為500V以下的低壓,主要用于動力和照明設備。第三類額定電壓為3kV及以上的高壓,主要用于發電機、變壓器、線路和用電設備等。表1—1 第二類額定電壓 (單位:V)受 電 設 備 發 電 機 變 壓 器 直流 三相交流 直流 三相交流(線電壓) 三相交流 單相交流 線電壓 相電壓 一次繞組 二次繞組 一次繞組 二次繞組 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<

  • 【區別】斷路器的額定電流和額定開斷電流的區別

    斷路器的額定電流In,是指脫扣器能長期通過的電流,也就是脫扣器額定電流。對帶可調式脫扣器的斷路器則為脫扣器可長期通過的最大電流。 脫扣器額定電流In,指脫扣器能長期通過的最大電流。長延時過載脫扣器動作電流整定值Ir,固定式脫扣器其Ir=In,可調式脫扣器其Ir為脫扣器額定電流In的倍數,如Ir=0.4~1×In。 短延時電磁脫扣器動作電流整定值Im,為過載脫扣器動作電流整定值Ir的倍數,倍數固定或可調,如Im=2~10×Ir。對不可調式可在其中選擇一適當?shù)恼ㄖ怠?瞬時電磁脫扣器動作電流額定值Im′,為脫扣器額定電流In的倍數,倍數固定或可調,如Im′=1.5~11×In。對不可調式可在其中選擇一適當?shù)恼ㄖ怠?斷路器之所以能夠在故障情況下迅速斷開,靠的就是內部的脫扣器,所以并不是斷路器是否加裝脫扣器,而是斷路器內一定會有脫扣器,否則就不叫斷路器了。 再有脫扣器并不是按照個數來算的,而是根據實際設定不同的參數值(常延時脫扣、短延時脫扣等),只要斷路器內部的電流傳感裝置檢測到流過斷路器的電流達到某一設定的定值和時間后斷路器就會動作跳閘。最近學習的知識,大家分享一下,不對的地方還