磚混結構加固與修復 03SG611
15G611
03SG611 磚混結構加固與修復
圖紙簡介: 本圖磚混結構加固與修復圖集( 03SG611)。為整本砌體加固圖集,砌體加固的各類方法大樣均有,最難得的是這是CAD格式的,編輯使用很是方便,希望給有需要的工作者帶來方便 投稿網友: pands_1258 上傳時間:
圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?
CAD版03SG611 磚混結構加固與修復圖集原帖附件報毒,現重新上傳同時將原來三個附件合并為一個,方便廣大結構人下載學習~同時感謝潦潦草草童鞋的分享資料萬層大廈[ 本帖最后由 racoon007 于 2010-12-16 09:59 編輯 ]
圖紙簡介: 磚混教學樓,四層。A類校舍,層高超限,層數不超限。一到三層采用雙面板墻加固,四層為單面板墻加固,樓梯采用碳纖維加固,預制樓板采用角鋼加固,大樣很詳盡,六張圖紙,三張大樣圖,還有完善的施工說明。 投稿網友: liangchenwei 上傳時間:
三部分,資格認為很有用,給大家分享1
03SG611-1磚混結構加固與修復[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 編輯 ]
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家?。?!最好那位高手能給一個類似的做法?。。?/p>
有一棟住宅樓,磚混結構,在以前設計時并沒有考慮抗震(郁悶),現在被檢查出來了,被要求進行加固。請設計院給出加固方案,我們設計接觸的不多,加固,尤其是這樣整個建筑的加固做的更是很少,沒有什么經驗的,請朋友們給指點一下,或介紹幾本參考資料,最好是介紹一下經典的磚混結構加固的方法和實例!!謝謝!
這房子是磚混結構,已經有10年多了,現在想把圖片中綠色部分拆除掉,(門和窗,墻厚15公分,上面有圈梁)應該怎么加固啊?不加固可以嗎?謝謝
現有一棟三層宿舍樓,框架結構,獨立基礎,混凝土設計強度C30,結果基礎回彈只有C10左右的強度(水泥的問題),請教各位大俠,這種情況你們遇到過嗎,該如何處理比較好:handshake
磚混結構加固糾偏工程的實踐
希望能多提供加固方法,圖紙,計算書。。。。。。。。謝謝!!加固太難了!學??拐鸺庸蹋饕橇褐募庸蘙 本帖最后由 a_zaza 于 2009-12-9 15:38 編輯 ]
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求? 謝謝大家?。。∽詈媚俏桓呤帜芙o一個類似的做法?。?!
圖紙簡介: 包含:總說明(7—10)頁、條形基礎補強注漿加固法-A—1頁——條形基礎樹根樁加固剖面詳圖(二)-A—19頁;多層房屋磚柱加固說明-B—1頁——混凝土圍套加固獨立柱-B—8頁。該圖紙是(03SG611)圖集中的地基基礎加固、柱加固部分、含總說明等。 投稿網友: liberty99
圖紙簡介: 包含:角鋼托梁加固及角鋼托梁并輔助拉條加固磚過梁—D-1頁——下撐式拉桿加固簡支梁(二)D-19頁;附件1粘鋼加固樓板說明——附件10粘鋼加固簡支單向/雙向板開洞。補充說明:(03SG611)圖集適用于磚混結構房屋及構筑物的靜力加固(抗震設防烈度為6-8度地區),包括裂損結構的補強加固、既有建筑功能改造加固、單體構件截面承載力加固及結構整體可靠性加固等。該圖紙是圖集中的梁加工、樓板加工部分。
房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝!?。。?'(:handshake
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,共8層,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板。因為裝修,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,謝謝