  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 【糾結】防雷接地模塊中的接地如何接?

    對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,N線為工作零線,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鳥,求解!

  • 工程接地施工圖片(銅線與模塊)

    工程接地施工圖片(銅線與模塊)

    上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊

  • 圓柱型電力電容器-密封氣孔

    圓柱型電力電容器-密封氣孔

    請各位大蝦看一下,這個密封氣孔是怎么會事,這是epcos的產品上蓋,請教一下有無類似的密封小器件

  • 接地模塊是什么意思?接地模塊的作用是什么?

    一、什么叫接地模塊? 接地模塊,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨、導電聚合物、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合

  • 接地模塊定義及作用、接地模塊實際應用介紹

    一、什么叫接地模塊? 接地模塊,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨、導電聚合物、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合多種土壤條件,尤其在高電阻率土壤中表現優異。 2.金屬復合材料模塊:結合金屬的導電性和非金屬的防腐性,提供穩定且持久的接地效果。

  • 【純干貨技術貼】現代的房子為什么很少建成圓柱型的?

    【純干貨技術貼】現代的房子為什么很少建成圓柱型的?

    作者:豬小寶,如有侵權,請聯系刪除。「為什么房子不建成圓柱形呢?」「為什么房子要建成圓柱形呢?」知道了選擇圓柱形的利與弊,也就知道了不選擇圓柱形的弊與利。一體兩面。我不愛寫一句話的標準答案,覺得我跑題的請隨意點「沒有幫助」按鈕。假設我們突然跟 Doctor Who 或者機器貓做了朋友,假設我們可以搭乘他們的 TARDIS 或者時光機,興沖沖的回到文明最開始的時候,去采訪采訪我們的祖先們。我們問祖先們,「為什么房子不建成圓柱形?」祖先們一臉懵逼,「啥?房子還能建成別的形狀?」我們看了看四周,美洲大荒漠,好像有不少野牛,我們祖先就住在一個個小土包里。<

  • 接地模塊 耐腐蝕 無污染

    接地模塊 耐腐蝕 無污染

    接地模塊采購非金屬材質,沒有環境的污染,達到環保的要求,深的廣大客戶的喜愛,在使用的時候,一定要按照正確的施工方法來做,避免以后使用當中出現問題,  接地模塊一般分為三種,方形接地模塊,圓形接地模塊和梅花形接地模塊。根據情況選擇適合自己的,可以致電:15720447054、提供專業的技術指導。 接地模塊的性能特點:

  • 請教:圓柱型反應器的可操作性

    主反應區采用高徑比在10:1以上的圓柱型反應器(類似IC塔),在實際生產中的成本是否難以接受?考慮其較小的底座面積是否會較有前景?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于圓柱設計的一些體會

    最近在做一個項目,碰到全部采用圓形柱的結構方案我就對圓形柱設計的一些感想寫出來和大家一起交流,也算是拋磚引玉吧希望更多的人能夠參加進來,發表自己的意見1、圓柱一般用在公共建筑和古建筑較多,多半是為了建筑的效果而設,一般的工業建筑和住宅都很少采用圓柱。2.圓柱的施工較方柱麻煩,一是模板工程,有鋼模和PVC包裝兩種,后者好像較貴一點;二是當圓柱采用螺旋箍筋時綁扎較為麻煩。3.圓柱設計時,通常梁居中,梁寬度不能太大,對好比柱截面小150~200,這樣端支座鋼筋的錨固才能滿足要求,中間支座的鋼筋能夠完全的位于柱中4.圓柱設計時,在高設防烈度區及抗震等級較高(一、二、三)時建議采用螺旋箍筋,在低設防烈度區及抗震等級較低(四級)時建議采用焊接環形箍。5.圓柱的縱筋不宜少于8根,沿柱應均勻布置。這條為規范的要求哈,這里只是引用。6.圓柱縮小斷面時,一次直徑至少縮小100,因為變化太小,如一次只縮50,每邊就只有25mm了,導致上柱插筋很難滿足要求;另外對于外排的圓柱最好不要縮截面,不然會影響建筑立面。

  • 討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎?

    討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎?

    請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎???!!!常見做法是用專用接地銅線直接壓倒配電總箱內PE排上!!!照片中用的是軟銅辮子!!!不知對其規格有何要求???!!!如果用專用接地銅線,是否必須用軟銅線???!!!對其規格有何要求???!!!

  • 求助:UPS電池模塊損壞,是否同接地線斷線有直接關系?

    現場發生ups事故,ups為單相16KVA,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,致使其在市電和電池間頻繁切換,經更換后恢復正常。該事故發生時,給ups供電的線路中,接地線因故斷線,直至ups故障才發現接地線斷了。想請教高人:1,該電源模塊損壞大概是什么原因?2,是否同接電線斷線有直接關系?如果認為是直接相關的,麻煩提供下理由,有文件支持的就最好了。先謝過

  • 關于特殊電壓及接地討論

    有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。

  • PKPM全模塊破解----

    奉獻給大伙

  • 請問大家!是否應該接地!!

    三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??

  • 關于裝置接地的疑問,請教各位

    近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了!!!

  • 請教接地開關的一些問題

    就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈