前輩們,衛生間,浴室的局部等到電位聯結你們都怎么做呢。怎么說明,是讓按圖集嗎?對裝修的工程,是不是應該用25X4熱鍍鋅扁鋼做引下線呢?
我現在正作一個五層辦公樓的項目,每層都有三四間的辦公室里面帶有浴室,請問:1、總等電位端子箱MEB在一層設置一個是否可以,用不用每層都設置一個,如果就在一層設置一個,其他層浴室的局部等電位LEB都要通過扁鋼跟總等電位連接嗎?2、浴室的局部等電位LEB直接就近跟同層的地面鋼筋網接地,不再跟總等電位連接是否可以?感覺每個局部等電位LEB都跟總等電位通過扁鋼連接,施工是不是挺費勁的?大家常見的作法是什么樣的?
兩房兩廳加一廚房,一層4戶,共7層的商品房,衛生間有浴缸一只,馬桶一只,臺盆一只。請問衛生間是不是一定要設局部等電位聯結箱,做局部等電位聯結;如果要請說明依據規范哪一條。麻煩各位高人,謝謝!
衛生間局部等電位聯結箱必須與強弱電豎井內的總等電位聯結干線聯結嗎? 1、02D501-2圖集的P15頁中,各類機房、水泵房的局部等電位聯結箱是要求與強弱電豎井內的總等電位聯結干線聯結的,但未標明衛生間的局部等電位聯結箱是否與干線聯結。 2、在P4頁的局部等電位聯結說明中又注明:局部等電位聯結箱端子板應與PE母線或PE干線聯結。 若按以上第二條理解,衛生間的局部等電位聯結箱是要與干線聯結的。而為何在第一條的圖示中又不作標注?由此,我在施工驗收中經常遇到施工單位不作衛生間局部等電位聯結箱與強弱電豎井內干線的聯結。而監理公司又要求作聯結的情況。彼此相持不下。 為此。我們也問了許多的設計人員,包括審圖及安裝協會的人。但都是模棱兩可的。有的說要聯,有的說不要。 請問各位大俠,到底要不要聯。為什么?驗收時究竟以何為準?
論文簡介:等電位聯結,pdf格式,絕對超值,有需要的速下載 投稿網友:kongli19820128 上傳時間: 2013-12-02
D501-2_等電位聯結安裝
細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件; &
在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,是否后面的錯了,還是都一樣?
鍋爐房里有一總配電箱,做了總等電位箱MEB,有兩臺燃氣鍋爐,我做了一個LEB,采用BV-1X6將鍋爐金屬外壁與LEB聯結,然后通過BV-1X16將LEB與MEB聯結,請問這時LEB還需要通過扁鋼與基礎接地扁鋼相連接嗎????或者我可以直接把LEB取消掉,直接用BV-1X6將鍋爐金屬外壁與MEB做等電位聯結??不知兩種方式是否可行
02D501-2等電位聯結安裝.zip
現在施工中的 等電位聯結是否大多是與防雷接地共用的接地體,再就是在實際施工中往往將等電位就近從防雷引下線引來,或是直接從頂板/墻體鋼筋上引過來(還是與防雷連上了的)。問題在于并沒有像大多圖集上的,由總等電位的干線到局部等電位的支線,這一樣一極一極的單獨敷設連接。?感覺 與防雷基本上算是一體的了
總等電位聯結的問題.有二路電源的住宅樓,兩個總等電位箱是分別于綜合接地裝置聯結,還是總等電位箱之間相互聯結再與綜合接地裝置聯結?它們還需要與局部等電位箱聯結嗎?
在日常生活中,我們時常會在衛生間的墻面上看到一個凹進去的盒子,上面有“等電位聯結端子箱,不可觸動”的字樣。什么是等電位聯結端子箱?為什么不可觸動?不知你可否與小編一樣有著這樣的疑問。 關于這個概念,我們不明白的也許只是“等電位”。等電位即是等電勢。在一個帶電線路中如果選定兩個測試點,測得它們之間沒有電壓即沒有電勢差,則我們就認定這兩個測試點是等電勢的,它們之間也是沒有阻值的。沒有電勢差也就意味著沒有電流的流動,也就是在等電位的情況下人體不會觸電,類似于鳥兒站在高壓線上不會觸電。建筑中的等電位聯結,是將建筑物中各電氣裝置和其它裝置外露的金屬及可導電部分與人工或自然接地體用導體連接起來,以減少電位差。這樣,等電位聯結端子箱的含義就顯現出來了:將設備等外殼或金屬部分與地線聯結,從而減少電位差實現等電位的端子箱,其作用就是防止觸電,保護人身安全。 根據GB50096—2012《住宅設計規范》6.5.2規定:住宅供電系統應采用TT、TN—C
如題,我看配電室沿墻面明敷一圈接地扁鋼了,室內的配電柜配電箱金屬外殼都采用連接線與扁鋼相連了,還需要再設等電位聯接箱么?我個人覺得這一圈扁鋼已經起到等電位的作用了,而且也沒有金屬水管之類的東西進出配電室,另外配電箱配電柜與接地扁鋼相連是采用鍍鋅扁鋼好呢還是用軟導線好呢?連接的方法是直接焊接,還是要設個接地柱或者接線板之類的東西呢?圖集03D501-4上,有一種總等電位端子板的做法,如果用這種做法,是不是不用設一圈接地扁鋼了呢?
有人說“自創了一種等電位聯結檢測方法,使用效果非常好”,詳見http://bbs.co188.com/thread-8709910-1-1.html,希望大家認真分析一下何謂“等電位聯結”?等電位聯結檢測方法與接地電阻的檢測方法有何區別?
我做的工程,一般都進行了總等電位聯結,比如住宅.但一直不知道根據什么這樣做,具體是哪條規范規定的?是所有的工程都要求做嗎?謝謝!
浴室等電位聯結中如何能可靠的和金屬扶手及淋浴用的金屬水龍頭聯結。用多股銅芯線好像也不是好辦法。時間久了銅線全部會銹蝕。各位高手,有何好建議。現在,浴室中的金屬件越來越少,可聯結的金屬件屈指可數,真的等電位有這么大作用嗎?我的新房要裝修。要注意些什么?另外,我的電源自電表只有兩根線(一火一地)。如何解決PE線的問題。我的房子是框架的
指導書關于低壓系統接地故障中,說“設置不接地的等電位聯結”,不接地的等電位聯結是怎么定義的啊?“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,稱為不接地的等電位聯結。” 這段話是說不和接地體聯結,還是我的LEB可以喝MEB相連接,MEB可以和接地體相連?