  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 鍍鋅焊接鋼管的接地問題

    施工現場的照明保護管采用鍍鋅焊接鋼管,采用套絲連接,在連接處還用做黃綠跨接接地線嗎?在GB50303上說的是鍍鋅導管要做跨接接地線.在GB50257上說是鍍鋅焊接鋼管套絲連接絲扣大于5扣,涂導電糕就不用做接地跨接線了,究竟是作跨接線呢還是不做呢,請大家指教.謝了!!!

  • 請教:屋面鋼管空調機--防雷接地

    本人剛剛開始做設計,現有一防雷接地問題請教各位同行高手,建筑專業在女兒墻上設置了不銹鋼鋼管,設備專業的空調室外機都是30KW,設置在屋面,請教屋面的防雷該如何做,利用女兒墻上的不銹鋼鋼管做接閃帶,并與防雷引下線相連接,屋面的空調室外機如何做防雷,又如何做接地呢,急盼各位高手解決,萬分感謝。。。。

  • 明敷設鍍鋅鋼管連接是否需要接地

    請問各位大神一個問題,一般電氣施工明敷設的JDG管的管段連接之處是不需要做接地的,因為管接采用緊定式的只需將緊定螺絲擰掉即可,但是如果明敷設的時候采用鍍鋅鋼管管段之間的連接采用緊固螺釘連接,也需要將緊固螺絲擰掉,這樣做是否還需要做接地呢??

  • 接地線保護管用塑料管還是鋼管

    接地線保護管用塑料管還是鋼管

    一直以來接地線的保護管,我都是用硬質PVC管,原因很簡單就是用鋼管會因為有電磁感應有渦流效應可是今天有人給我找出了 《GB50169-2006電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》的3.3.3見下面圖片說是要用鋼管做保護,現在真有點糊涂了,請各位指教

  • 立面裝飾性鋼管要不要做接地

    正在做的五層商業樓正立面、屋頂有許多裝飾性的不銹鋼管,屋頂上的肯定與避雷網連接,立面上的我有點拿不定主意,請教各位大俠:要不要做防雷接地或者說等電位連接?若做的話,應該怎樣去做,選用什么連接材料?先謝謝了!

  • 過馬路的電纜保護鋼管要不要接地保護?

    前幾天碰到一個事,過馬路的電纜保護管接收方提出必須接地,本人查施工規范沒有此規定。就實際情況而言,電氣保護管在有條件接地時,都應該接地。如果直埋電纜中間過一條馬路,又沒有接地裝置,保護鋼管又都在地下,就沒必要接地。因為，盬o(hù)管的接地是為了人身安全,埋在地下的鋼管人又碰不到,且99%以上部分都在地下泥土里,本身對地的電阻就很小,沒必要做人工接地裝置了。

  • 討論:看了樣本與規范,對于鋼管跨接接地糊涂了

    討論:看了樣本與規范,對于鋼管跨接接地糊涂了

    以前規范上有明確規定:鋼管和線盒需要做跨接接地。后來實際施工中,KBG管沒有做過接地,JDG管也沒有做過接地。后來查閱廠家的樣本,別人在產品說明中就明確了不需要接地(具體見附圖,是一個JDG管的產品說明)真不知道這不需要做跨接接地的理由,希望大家能討論一下。謝謝

  • 請教高手接地扁鋼和接地極鋼管連接工藝要求?

    1、接地扁鋼拐直角彎焊接工藝要求。2、接地扁鋼和鋼管的焊接工藝要求。3、現在的鍍鋅質量不好怎樣防腐最好。接地太重要了,可是工藝就是提高不上去。請教高手解答!指點!

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 定額中鋼管暗配是否已包括跨接地線

    小弟不才,請各位仁兄賜教!在電氣安裝定額中,鋼管暗配工作內容中包含接地一項,此接地是鋼管連接處接地跨接嗎?如果采用鍍鋅鋼管絲扣連接,管箍兩端鍍鋅管卡和跨接地線應該屬于附材吧,定額材料列表中沒有寫明這些材料,怎樣能夠向業主討要呢?定額中的圓鋼應該是焊接鋼管跨接用的吧?^_^

  • 求35kV角鋼塔和鋼管桿的接地裝置安裝圖

    求35kV角鋼塔和鋼管桿的接地裝置安裝圖。請教各位前輩,如果手頭無各個桿塔安裝點的土壤電阻率數值,能否在圖紙中說明由施工單位測量土壤電阻率,選用對應的接地裝置安裝圖。

  • 現場圖片:在墻中的厚壁鍍鋅鋼管是否需要接地

    現場圖片:在墻中的厚壁鍍鋅鋼管是否需要接地

    上圖片一張,是在墻體中預埋的厚壁鍍鋅鋼管(以后做進戶電纜的套管用)。厚壁鍍鋅鋼管正確的連接方式是用絲扣連接,然后用專用接地線卡和4平方的黃綠線做接地(在樓板中預留鍍鋅鋼管時候這么做的)。現在鍍鋅鋼管是留在墻體里面的,請問還需要做接地線嗎? (補充一下,圖中的連接方法是錯誤的,施工中用的對口焊接防腐處理)

  • 什么時候用鍍鋅焊接鋼管?

    焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?

  • 鍍鋅鋼管接地跨接不能使用 銅編織線?

    質監站到項目檢查,提到一個問題: 鍍鋅鋼管 連接 接線盒 或 鍍鋅鋼管 間 接地跨接 要求 使用 黃綠相間銅芯軟線, 不讓使用 裸銅編織線。 不知道是從哪本規范的要求,求大家幫忙給說一下。

  • 裝飾性鋼管需不需要防雷接地和等電位連接

    正在做的五層商業樓正立面、屋頂有許多裝飾性的不銹鋼管,屋頂上的肯定與避雷網連接,立面上的我有點拿不定主意,請教各位大俠:要不要做防雷接地或者說等電位連接?若做的話,應該怎樣去做,選用什么連接材料?先謝謝了!

  • 室外燃氣瀝青防腐無縫鋼管是否應做防雷、防靜電接地

    請教大家:我最近做了一個住宅小區燃氣入戶接地系統工程,現室外引入管有一條瀝青防腐無縫鋼管,室外埋深-1m,這段管線是否應做防雷、防靜電接地系統。

  • 關于接地的問題,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于鋼管混凝土拱橋的問題

    用ANSYS分析的鋼管混凝土系桿拱橋,為什么做出來的拱肋內力很小很小啊,高手求救啊,實在不知道怎么繼續,是約束的問題還是其他的,我建模采用的鋼管混凝土采用雙單元,分別賦予其屬性