  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 密封墊片需要具有的特性

    不管任何一種類型的墊片,在使用環境中要保證長時間的有效密封需具備以下幾種特性:耐溫度所選用的墊片應保證在系統的最低溫度和最高溫度下正常使用。抗蠕變性墊片在壓力負荷和使用溫度的影響下,抗蠕性應交好,否則會造成螺栓扭距,導致墊片的表面應力減小而導致硬氣系統泄漏。氣密性對于密封系統的介質,墊片在推薦的溫度和壓力工作一定時間內不發生泄漏。壓縮性墊片和法蘭的接觸面在鏈接螺栓緊固后,應能很好溫和,以保證密封。更多密封知識及其相關產品參見:

  • 常見法蘭密封墊片的分類與特點

    作者 管道直通車   法蘭密封結構由一對法蘭、夾在法蘭間的墊片,以及通過螺栓和螺母等緊固件連接在一起的組合件組成。其工作原理是通過緊固件的擰緊力,使墊片在法蘭間受到壓縮,填補微小不平整區域,形成有效的密封,確保管道系統中的介質不泄

  • 無石棉密封墊片供應商-上海索拓

    INTERFACE SOLUTIONS,INC,美國因特費斯公司,前身為ARMSTRONG INDUSTRIAL SPECIALTIES,INC,(AISI,阿姆斯壯工業特產公司),成立于1911年。為世界上最大的無石棉墊片生產廠家之一,專門為各全球著名OEM生產商及售后維修市場服務。在配套全球的主要柴油機、壓縮機、割草機、工程機械等用戶具有世界領先地位。美國因特費斯公司的產品廣泛用于制造軟墊片、摩擦環、熱屏蔽產品和氣缸墊,因其具有的廣域物理特性而特別適用于以下中等或重型設備:*重型柴油機 *空氣壓縮機*封閉或半封閉式壓縮機 *重型傳動設備*鏈鋸業 * 泵及儀表*造船業 *水力設備*割草機 *周轉箱*發電機 *升降機通道*汽車和摩托車制造業 * 離合器及制動帶典型用戶美國因特費斯公司/INTERFACE SOULTIONS INC 的產品為全球眾多的著名公司配套,部分列舉如下:*General Motors Corp 通用汽車 *Honda本田汽車*Ford Motor Com

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • NB∕T 47024-2012 非金屬軟墊片

    NB∕T 47024-2012 非金屬軟墊片

  • 排煙風管密封墊片問題,那位大俠幫幫手

    現做一個工程,空調回風管兼作排煙風管,風管密封墊片應該用什么?用石棉橡膠考慮到可能影響健康,用非石棉橡膠 又不是不燃材料,,頭痛.哪位做過類似系統,指教一下!

  • 平焊法蘭配套橡膠墊片密封效果好,防漏水

    平焊法蘭是雙法蘭限位伸縮接頭專用配對法蘭,不僅節省了空間、減輕了重量,更重要的是確保接頭部位不會發生泄漏,具有良好的密封性能。緊湊法蘭尺寸之所以減小,是由于減小了密封件的直徑,這將會減小密封面的截面。其次,法蘭橡膠墊片已被密封環所代替,以確保密封面對密封面的匹配。這樣一來,為了壓緊密封面僅需要很小的壓力。隨著所需壓力的降低,螺栓的尺寸和所需數量都可相應減小,所以最終設計出了一種體積小且重量輕(比傳統的法蘭的重量減輕70%~80%)的新產品。 伸縮器、傳力接頭、補償器、橡膠軟接頭產品都需要法蘭與墊片配套使用,密封效果好,防漏水。

  • 船用造水機P22 P26 鈦板板片密封墊片 

    船用造水機P22 P26 鈦板板片密封墊片 

    船用造水機 Freshwater Generator,是遠洋船,船舶等用的比較廣泛的裝置,通常是用來進行海水淡化。是生活用水,動力裝置用水等重要的輸出裝置,阿法拉伐此類的設備有P22 P26。

  • 丁晴橡膠板-蘇州衡榮耐油軟木橡膠墊片用途

    丁晴橡膠板-蘇州衡榮耐油軟木橡膠墊片用途

    丁晴橡膠板-蘇州衡榮耐油軟木橡膠墊片用途 丁腈軟木橡膠板,也俗稱丁晴軟木橡膠板或丁腈軟木

  • 關于接地的問題,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?