hxgn環網柜,電纜橋架,上進上出。帶三面直流屏<
橋架蓋板固定現場經常是用自攻螺絲固定,螺絲尖頭朝向橋架內,容易劃傷電纜,如圖12。根據GB50303《電氣驗收規范》第11.2.2條,梯架、托盤和槽盒與支架間及與連接板的固定螺栓應緊固無遺漏,螺母應位于梯架、托盤和槽盒外側。因此應當保證電纜橋架內表面是光滑的。 橋架蓋板固定可以用專用固定卡扣,專用卡扣有很多種不同的形式,其中也有采用螺絲緊固的方式,但是不會直接使用自攻螺絲穿透蓋板扎入橋架邊緣來緊固,圖3456為一種7字型戶外式蓋板卡扣,采用螺絲頂住蓋板將其緊固以防止大風掀起。
最近在籌備一個發電機組項目:發電機組安裝在地下室內550KW 電纜采用YJV-0.6/1.0KV-2*( 4*185+1*95)從地下室沿地下室頂走橋架敷設20米,然后向上敷設至二樓地下室頂部、墻上均無預埋件請問橋架應如何固定方能滿足承重?
強電豎井內 強電橋架,現場總施工員與橋架廠家交涉,將固定電纜的架子改為如下圖所示。。。。意圖是為了以后綁定電纜的時候更隨意弱電豎井內 弱電橋架,強電和弱電是兩家單位做的,弱電橋架內固定電纜的架子是廠家出廠時就這樣的,這種架子固定電纜時不夠隨意,捆綁繩必須穿過架子上的孔洞(所以說不夠隨意)
本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-7-28 09:57 編輯 在我們工地,我發現強電井通長接地線從一層到頂層都固定在井道內鍍鋅橋架側面上,這樣電工省去了在井道壁上打膨脹螺栓的工夫,問電工,他說他以前的工地也這樣做的,沒問題。。大家討論討論這樣做是否合理?我個人覺得最簡單的不合理的理由是: 如果這么做合理,那么設計院直接設計成他那樣的不是更好?還省時省力。但是,有沒有什么理論可以推翻這種做法?或者這種做法有沒有合理之處?
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
請問固定橋架的吊裝支架有何要求?600、800、1000、1200的吊裝支架材料有何要求? 如用多大的角鋼、槽鋼、工字鋼需要多大的?固定的螺栓需要多大的?需要幾個?
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
請問為什么不能用射釘固定呢
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。一,電纜橋架:1,電纜橋架分為:槽式、托盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。可以獨立架設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于竒區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。二,鍍鋅線槽:1,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽、撥開式配線槽、迷你型配線槽、分隔型配線槽、室內裝潢配線槽、一體式絕緣配線槽、電話配線槽、日式電話配線槽、明線配線槽、圓形配線管、展覽會用隔板配線槽、圓形地板配線槽、軟式圓形地板配線槽、蓋式配線槽等。根據材質的不同,線槽按劃分多種,常用的有環保PVC線槽、無鹵PPO線槽、無鹵PC/ABS線槽、鋼鋁等金屬線槽等等。
知識點:橋架切割
根據規范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判斷要多大呢,沒有具體要多大的說法。如果不需更大,為什么不就寫4平方得拉。是否需要和引下接地線一樣粗細呢,這個大小好像也沒看到規范規定。2,還有在變電所里存在高壓和低壓橋架時,如何接地,接地線大小如何選3,在罐區如果有防靜電專用接地,該區的電源箱是否要5線,是否要將專用接地接到電源柜的PE線上。大家來討論討論看啊
某發展商擬興建一商業住宅樓,設計工作已經完成,施工圖紙齊備,施工現場已完成“三通一平”準備工作,具備開工條件,經公開招標后選定A承包商為中標人,并簽訂了固定總價合同,合同工期為一年。施工過程中,鋼筋的價格由報價時的價格2600元/t上漲到3500元/t,承包商要求發展商補償鋼材差價。問題:(1)除了公開招標,還有什么招標方式? (2)該工程采用固定總價合同是否合適? (3)承包商要求發展商補償鋼材差價的要求是否成立,為什么?請根據背景材料按要求詳細作答。
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
我們最近估做一個工程,在廣東地區。。聽工地的監理工程師說現在有規范說橋架不需要接地。。有沒有這樣的規范呀?請知道的解答一下吧。。謝謝