建筑防雷設計的有關問題
一般我們用避雷帶作接閃器可是上人屋面我們就不能這樣設了吧?不然顯得我們搞電的也太不近人意了---本來好好的屋面被我們設了許多障礙物
我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算)。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,還違反強規。有這種說法嗎?
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
傳一本經典的書——《高層建筑結構計算與設計》,希望對大家有幫助。
工學 > 工程建筑 > 正文淺談高層建筑正壓送風設計 作者:趙忠義 編輯:studa090420 - 論文關鍵詞:正壓送風;防煙系統 論文摘要:正壓送風作為一種行之有效的防煙樓梯間(以下簡稱“樓梯間”)與前室(合用前室)的防煙方式,在國內外高層建筑設計中已被廣泛接受與采用.在進行正壓送風系統的設計計算時,首先遇到的問題是如何確定與設計計算密切相關的一些因素,如火災疏散時開啟門的層數與數量、樓梯間與前室應保持的正壓度、前室加壓送風口的形式,等等。只有這些計算因素確定后,才能建立一定的計算模型,進行系統的設計計算。筆者根據近幾年來的設計工作中的經驗,提出個人看法,以供討論。 1 關于正壓送風防煙系統的正壓度問題 不論國內或國外的防火規范,都有一致的加壓要求,即應使在火災時,樓梯間壓力>前室壓力>走廊或室內壓力。 所謂正壓度,指防煙樓梯間的防火門、前室與走廊間的防火門兩側的壓力差值。而正壓度又可分為最大允許壓差值與最小壓差值。
建筑面積:6000平方米左右,采用單元獨立式建筑,一梯四戶戶型以兩室一廳為主,平均每戶建筑面積為120平方米左右層數:地上10層,地下一層
高層建筑結構分析與設計
1.高層建筑的特點及對防雷的要求 高層建筑與一般建筑不同,它具有以下特點: 1)功能多——現代高層建筑往往把居住、娛樂、商業、辦公等功能集于一身,形成多元化功能。2)內部配套設備多——由于這些建筑物的功能多,標準高,要求有舒適的生活環境以及現代化的辦公、管理、娛樂、生活等手段,因此,內部配套的設施相當多。比如空調機房、制冷機房、生活及消防水泵房、汽車庫及變電所等。3)人員密度高——這類建筑內居住著大批人員,尤其是文化娛樂、商業場所的人員密度更高。4)裝修標準及工程造價高。5)保安要求高——這類建筑內居住著大批人員并擁有眾多的貴重設備,所以必須保證高度安全。以上特點決定了該類建筑的防雷裝置設計必須滿足以下兩方面的要求:一是要保證建筑物安全可靠。高層建筑造價高,人員集中,建筑物的安全直接關系到財產和人員的安全。在進行
民用建筑與現代工業中為了滿足一定的生產生活需要,都需要安裝很多不同功能的電氣設備,如電話、電源插座、照明燈具、控制設備、各種工業與民用的動力裝置、消防控制系統裝置、智能系統等。但由于雷電產生的電磁脈沖引起的電磁效應和熱效應、雷電高電壓以及這些設備的耐過電壓能力較低,導致這些電氣設施的使用都會給設施和高層建筑造成損壞。所以,現代建筑電氣設計中防雷技術的應用一定要加強,這已經成為現代建筑中一個非常重要的問題。 一、防雷設計前的準備工作 1.要對建筑物所處的地質結構、地理位置、氣象條件和外部環境等有所了解,需要掌握建筑物的用途和高度、層數、建筑面積。 2.預先計算建筑物的年雷擊次數,全面考慮建筑物的各個因素,依照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-942000版)的規定,針對建筑物的防雷類別進行分析、確定。一般對預先計算年雷擊次數沒有達到三類防雷的建筑物來講,從以下兩種情況來考慮。 (1)建筑物是不是公共場所,如醫院和學校、電子商城、超市、大型的商場等,以上項目如果出現,必須要依照三類防雷建筑物來設計。 (2)建筑物內部有沒
防雷是一項系統工程。王時煦先生早在1960年作人民大會堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用。一、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,包括接閃器的形式(避雷針、避雷帶和避雷網)、耐流耐壓能力、連續接閃效果、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等。二、分流影響 指引下線對分流效果的影響。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,引下線多,每根引下線通過的雷電流就小,其感應范圍就小。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定。當建筑物很高,引下線很長時,應在建筑物的中間部位增加均壓環,以減小引下線的電感電壓降。這不僅可以分流,而且還可以降低反擊電壓。三、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,即等電位。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,建筑物內當然就不會產生不同的電位,這樣就可保證建筑物內不會產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的
二類防雷地區.高層建筑30米以上的噴塑門窗的防雷接地應該怎么做?檢測時有什么要求? 噴塑鋁合金門窗在制作時窗框料之間是用防水墊隔開的,連接用的自攻螺釘與鋁合金在遇水后會發生電化學腐蝕,實際是不導通的.因此只有做了接地聯接的那根料的接地電阻能檢測合格. 請問:這種門窗接地怎樣做才符合要求.最好請搞防雷檢測的朋友指教.謝謝!
希望各位能用的到.三個壓縮包。1樓。2樓。3樓
一、編制依據:1.1設計圖紙及工程招投標文件1、*******二標段圖紙 1.2國家及地方有關標準規范規程2、高層建筑向行與筏行基礎技術規范JCJ6-993、建筑地基處理技術規范JGJ79-914、建筑樁基技術規范JGJ94-945、建筑基坑支護技術規程JGJ120-996、鋼筋混凝土承臺設計規程CECS88:977、巖土工程技術規范DB29―20―20008、普通混凝土拌合物性能試驗方法GBJ80―859、普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法GBJ82―8510、混凝土強度檢驗評定標準GBJ107―87
高層建筑抗風抗震設計計算1
剛開始做畢業設計~設計內容包括給排水設計、自動噴淋設計、中水設計、直飲水設計、太陽能熱水設計、~~~題目是一幢38層,總高度超過100米的,兩梯六戶的商住樓,現正進行給水設計,希望大家給一些有關設計的意見或建議!!~~大家覺得用什么給水方式好呢??我初步的想法是不做水箱,變頻泵加減壓閥供水,用IC卡水表,給水立管統一放在水井里,進戶管埋在找平層上,大家覺得這樣做好不好啊??希望大家給一些建議!!~
抗震地區的高層建筑一定要計算抗傾覆,我知道基礎滿足需埋深的1/8至1/12,但具體怎樣計算呢,有沒有規范或教科書類。
現有一棟二類高層建筑,主要是作為辦公樓使用。在進行自噴系統設計時,按照高規的規定:二類高層建筑中的商業營業廳,展覽廳等公共活動用房和建筑面積超過200平米的可燃物品庫房,要設自噴系統。請問各位大俠:辦公室設不設噴頭?面積比較大的的開敞式辦公室設不設?走道設不設?還有就是面積比較小的對外營業窗口,設不設?因為高規說得比較模糊籠統,請各位大俠發表高見,謝謝!
高層建筑(辦公樓)設計講義
某高層建筑幕墻施工組織設計
高層建筑防雷設計
高層建筑防雷設計專題,為您提供高層建筑防雷設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑防雷設計 相關的專業交流討論,更多高層建筑防雷設計相關內容請訪問