區分以上三個系統是完全有必要的:1、如果是控制中心報警系統就必須設置消防值班室,報警控制器和聯動設備必須放置在消防值班室中,且聯動設備應符合《火災自動報警系統設計規范》6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)。2、如果是集中報警系統,集中火災報警控制器或火災報警控制器,應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內,這里消防值班室不是必要的。規范要求集中報警系統應設置消防聯動控制設備,如果設置了消防值班室,那消防控制設備就必須符合6.3.1(消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求。這時如果不設置消防控制室,可將設備放在有專人值班的值班室內,這時聯動控制設備應滿足6.3.2—6.3.9的要求,而不必滿足6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求。若集中報警不設在消防控制室內的,則應將它的輸出信號
“電氣火災報警系統”又名“漏電火災報警系統”或“電氣火災監控系統”,是一種火災預防的手段,特點在于漏電監控方面屬于先期預報警系統,與作用與火災發生后的“火災自動報警系統”減少損失不同,“電氣火災報警系統”是為了避免損失。
最近設計一個高層 總共10層 1-6曾采用氣體滅火,其余為常規滅火 現在搞不懂是設計一個火災報警控制器還是需要分別對待設置一個智能火災報警控制器和一個氣體滅火控制器共同實現呢? 請大家告訴我 急
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 編輯 火規報警形式分為三種系統形式:區域報警,集中報警,控制中心報警。 14X505-1P16 集中報警系統圖中區域報警主機接入E2設備
我們現在做了一個項目,沿街商業,一層120平方,共2層,共5戶連在一起,暖通做了VRV+全熱交換器,里面有風管。現在審圖的說這是中央空調系統,要水做噴淋,電做火災自動報警系統。不理解.......
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版),提到要漏電火災報警系統,這個系統如何設置?請教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感謝!!!
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
區域報警系統的設計要求主要是一個報警區域宜設置一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器,系統中區域火災報警控制器或火災報警控制器不應超過兩臺;區域火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有人值班的房間或場所;系統中可設置消防聯動控制設備;當用一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器警戒多個樓層時,應在每個樓層的樓梯口或消防電梯前室等明顯部位,設置識別著火樓層的燈光顯示裝置;區域火災報警控制器或火災報警控制器安裝在墻上時,其底邊距地面高度宜為1.3~1.5M,其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5M,正面操作距離不應小于1.2M。集中報警系統的設計要求主要是系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺以上區域顯示器;系統中應設置消防聯動控制設備;集中火災報警控制器或火災報警控制器應能顯示火災報警部位信號和控制信號,亦可進行聯動控制;集中火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內。集中火災報警控制器或火災報警控制器、消防聯動控制設備等在消防控制室或值班室內的布置,應符合下列要求:1、設備面
摘要:暗燈系統(ANDON) 是LED生產看板的一種,廣泛應用于中大型生產車間。當生產線出現生產故障時,工位上的操作員按動相應的故障按鈕,故障信息就能在大屏幕上顯示出來,同時 發出聲光報警,提醒管理人員或維修工到場處理。一般在現場生產中,主要會出現以下幾種故障:物料、質量、設備、工藝、技術。一旦出現異常時,ANDON系 統就是發出報警,提醒相關人員馬上到車間現場解決問題.暗燈系統主要有三大作用:1、貫徹“不接受、不制造、不傳遞缺陷”的三不原則,不讓缺陷流到下一程序。2、拉動管理人員快速響應現場。3、促進團隊合作與高效解決問題。 暗燈信號的產生可由員工手動觸發,也可由系統自動觸發,手動觸發可以采用有線和無線的方式,工位暗燈提供操作過程中發出的不同類型的暗燈信息的裝置。工位暗燈一般包含5種不同類型的工位暗燈開關:操作暗燈、物料暗燈、設備暗燈、質量暗燈、物料預警。暗燈ANDON系統功能說明1.異常報警、處理。本系統在車間出現異常問題時,能夠通過報警的 按鈕進行報告,通過系統將異常信息提供給處理
別墅的報警系統和對講系統是兩個獨立的系統嗎?現有一三層別墅,報警系統:我在室內設一報警主機,連接緊急按鈕和紅外探頭,報警主機與小區安保系統聯網,對講系統:我在門口設一門口機,室內三層各設一個可視對講話機。請各位指點一下這樣是否有問題,還有報警主機和門口機是否都需要電源(AC220)?在線等待中!!!!
根據規范,水專業設置自噴系統,但沒要求電氣設置火災報警系統,在這種情況,是否要設置火災報警系統?如果不設置火災報警系統,那么水流指示器報警如何實現?
工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量、模擬量均報故障。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,6、7回路模擬量均報故障; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
溫濕度報警系統
溫濕度報警系統專題,為您提供溫濕度報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與溫濕度報警系統 相關的專業交流討論,更多溫濕度報警系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題