大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家幫忙。請問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二!
這是一個公司給的公式我自己感覺有問題,是否應該乘以同時系數?還有同時系數的取法是否正確。請各位高手幫解答一下!正常情況下,滑線阻抗的計算如下(按1米長度計算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z為阻抗=0.0001468Ω/M;ρ20為20℃導電率,銅ρ20=0.0175Ωmm2/m(按貴公司提供數值計算);θ為滑線實際工作溫度 [℃],取45℃;Fa同時系數,指用電設備同時工作的系數,現場為兩用一備,則為0.68x0.68=0.4624;Kj為集膚效應為0.7;S為截面積則S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z =0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468 =42.4444mm
各種計算公式全集.part01.rar
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
鋼構件(H鋼、方鋼、C型鋼、圓鋼等等等)截面相關力學性能參數的計算公式是怎樣的呢?我想了解慣性矩(Ix、Iy)、抵抗矩(Wx、Wy)、回旋半徑(ix、iy)的計算公式。謝謝!!!!!!
翼緣在受拉區的T型截面配筋率計算公式,是用腹板加翼緣的鋼筋總面積除以總截面面積嗎?還是腹板鋼筋除以腹板bh,然后翼緣再按照板的配筋率去配?
電線電纜常用計算公式_secret.rar
哪位手頭有手冊,幫我查一下,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?
自己推導的截面塑性模量計算公式
1.電力電纜的成本價格計算公式: YJV銅芯電力電纜系列價格公式如下:銅的重量X銅價計算:絲經÷2=1.25X1.25X3.14=平方數X絲的根數X0.89X當時銅價+10%的加工費。2.橡套電纜的成本價格計算 平方X1.83=銅的重量X當時的銅價+橡膠的價格(重量X0.4元/斤)=成本價格+10%的加工費
大蝦幫忙啊!具體情況是:空調設備層的噪音級計算。有22臺室外機(多聯機),每臺噪音64DBA,室外機間距離,0.5米左右。要怎么計算噪音級啊?還有有什么措施可以減少噪音對上下樓層的影響?
我最近開始用一個電纜計算程序考慮電纜選型,發現計算程序計算出來的電纜型號我自己計算的要高一個等級,自己計算方式應該沒什么大的問題,好多工程已經驗證,我是該相信程序還是自己計算的。
ΔP1--首層環路的資用壓頭 Pa ΔP2--頂層環路的資用壓頭 Pa (2) 式中:ΔP1h--首層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔP2h--頂層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--頂層散熱器與首層散熱器之間的高差 m h--重力水頭 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)為什么會得出這個公式呢?
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~