国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 高手 這個配電箱容量算多少啊

    高手 這個配電箱容量算多少啊

    RT,其實這個圖到底是不是完整不影響本帖對于這個問題的探討,我現在對這個問題進行一些闡述,因為很多人還不理解我的初衷我是這個意思比如,我一個配電箱,有一下幾個回路回路容量分別是4.0kw 0.5kw,0.2kw,1.2kw,1.0kw,采用的是三相供電,求PE,我的解答是由于三相不平衡,所以按最大項X3得出PE=12kw,但是實際總容量也就6.7kw,不知道你們碰到這種問題是如何解決的?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-6-18 22:30 編輯 ]

  • 求教大仙們配電箱的英文標注!

    本帖最后由 yongda1015 于 2013-7-2 21:24 編輯 求教各位大仙配電箱控制按鈕及指示燈的英文標簽: 譬如: 雙電源 { 常用電源指示,常用電源運行指示,備用電源指示,備用電源運行指示} 我自己的標牌雕刻方式為{ Un , Non, Ur,Ron} 控制箱{停止指示, 運行指示,故障指示,故障報警, 手動啟動, 手動停止, 手動 停 自動} 英文標示牌為{ off , on, fault indication,failure warning , start ,stop,manual stop auto(indication 是否后綴與off, on ,manual 后?【on indic

  • 【求助】 關于配電箱內的開關選型

    【求助】 關于配電箱內的開關選型

    廠內做檢修電源整改 沒有設計 檢修電源箱、柜采購的詢價比選任務交給我 要寫技術方案 目前拿到的箱/柜的配置圖見附件我想請教各位 如何根據這圖選型 開關選用施奈德的 均需帶漏電保護器 圖紙上有錯誤 還望大家能指出謝謝[ 本帖最后由 ppp000006 于 2012-3-7 09:48 編輯 ]

  • 請教8KW 的住宅配電箱配電

    我們這邊一般遇到帶躍層的住戶,每戶都按8.8KW來算, 一般留的配電箱總開關是32A,進線線纜是BV-3X10。圖紙審核一直都沒問題。但是我仔細計算后,8.8KW的住戶,計算電流已經能達到近40A,配電箱總開關應該選擇40A的吧?相應的線纜如果選3X10的是不是小了點?應該改成3X16的? 請問有經驗的人能解惑嗎?

  • 施耐德 EA9F1X12 配電箱

    配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,還可對某些電氣參數進行調整,對偏離正常工作狀態進行提示或發出信號。常用于各發、配、變電所中。施耐德 EA9F1X12 配電箱箱體位數=12 外形尺寸=300mm(長)×230mm(寬)×95mm(深) 特點描述:暗裝式,全金屬配電箱,單排,8~20位。 適用對象:應用用于戶內終端配電。 二、功能與特性 符合標準:GB17466 排數:1 位數:8,12,16,20 <

  • 新手急求配電箱 負荷 等

    新手急求配電箱 負荷 等

    這些電路系統圖 哪里不對?缺些什嗎?負荷多少?謝謝啊 我做裝修的 電路不懂 幫畫圖

  • 配電箱、盤、柜安裝安裝 圖解

    配電箱、盤、柜安裝安裝 圖解

    詳盡描述了配電箱 柜等的安裝要求,并附現場圖片及相關規范說明,特別是值得初學者學習,一目了然!先上幾張大家看了 覺得值得在下載全部的吧!

  • ] 配電箱、柜體制造工藝.rar

    ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar

  • 關于配電箱配線問題 請指教

    現有個小區的配電柜,32A的斷路器我們配的是6平方的線,圖上穿管線是10平方線,現用戶監理硬讓配電柜里的線跟穿管線一樣也用10平方,請教現在配線有什么比較權威的資料嗎?他說的有道理嗎?

  • 【求助】 配電箱進線電纜選擇問題

    【求助】 配電箱進線電纜選擇問題

    附件中為我廠準備安裝的檢修電源箱及檢修電源柜電氣圖現準備為其敷設電纜 我是新手 對于電纜的選擇不清楚還請各位不吝賜教謝謝~

  • 配電箱成套設計 成套圖紙

    圖紙簡介: 配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙,,配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙 投稿網友: qq1070559150 上傳時間: 2013-11-27

  • 大家來批批 這個施工用電總配電箱

    大家來批批 這個施工用電總配電箱

    大家來批批 這個施工用電總配電箱.進線兩個開關都是 630A,出線 刀開關200A,漏電斷路器250A,額定漏電動作電流100mA,動作時間0.1s.

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 配電箱制作工藝圖片 大家來討論

    準備采購配電箱 ,對幾家單位進行了招標, 大家送來了樣品, 于是我對每個廠家的配電箱逐一進行了拆卸, 下面把局部細節 展示給大家, 咱們來討論一下 優劣。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎?

    比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 科技為人 藝術生活--低壓終端配電箱

    科技為人 藝術生活--低壓終端配電箱

  • GeoStudio2007 英文破解

    共7卷,內含安裝方法。

  • 中德英倫聯邦 配電箱招標圖紙

    圖紙簡介: 成都中德·英倫聯邦-住宅小區配電設備招標圖紙 ,歡迎大家下載 投稿網友: boeing737 上傳時間: 2013-03-14

  • 采用什么配電箱?怎么接線?

    采用什么配電箱?怎么接線?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?