防水卷材地下室防水施工方案
地下室工程是十分常見的工程類型,防水工程質量是地下室工程必須把控的,我們整理了相關知識與您分享,一起來看看吧。
地下室防水工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,用水泥基防水涂料作堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,用堵漏靈配合聚氨酯防水涂料等作堵滲處理。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各種原因使地下室出現裂縫; (3)防水涂層施工質量不好或防水涂層延伸性不夠,而造成防水層拉裂。
給大家上傳一個轉載的技術資料。由于07 年9 月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。
收錄于話題 廚房衛生間及外墻防水施工方案(目錄)
隨著各種高樓大廈的出現,越來越多的地下室也出現了,而地下室因為因特殊的位置原因,極容易從墻外往墻內滲入水,地下室越低,滲水滲的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更復雜,也更有難度,這里就來介紹一下地下室防水施工方案。 如果在建筑時就需要考慮到防水,因為混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前對地下室進行灌混凝土的時候就需要使用較好的材料及正確的施工工藝,這樣才能減輕后面的防水工程難度。 在地下室防水施工方案中,第一步就是要對基面進行找平,一般是進行抹灰處理,如果基層很不平,而且有空鼓、裂縫等情況出現,
地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,底板出現滲水,其中A-D和J-F軸較為嚴重,而中間D-F有少許裂縫,滲水現象較輕。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,北側墻頂部有細微裂縫,有一處滲水。頂板部位:有裂縫存在,但經我單位迎水面處理后,現已經沒有滲水現象。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,并滲漏嚴重,南面有少許裂縫,存在滲水。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象。北半段由于我們單位還沒有處理,有局部滲水。正個頂板部位多有輕微裂縫存在。
隨著城市化進程的加快,城市各類建筑在向高空間發展的同時,還不斷地向地下空間拓展,地下空間承擔著越來越多的使用功能。但由于所處位置的特殊性,地下空間面臨著更為復雜且嚴峻的滲漏水問題,嚴重影響使用功能,而滲漏還會造成鋼筋銹蝕、裂縫加劇,破壞、縮短整體建筑結構的安全和使用壽命。
工程地下pvc防水施工方案.rar ;如何提高外保溫墻體貼飾面磚的安全性.rar;室內層高、軸線分戶驗收檢查表.rar
編制單位:中鐵建設集團有限公司 編 制 人:侯學武 兩棟 16 層、兩棟 31 層的公寓樓及純地下室部分組成。建筑面積約 100000m2 ;擬建樓座均設4 層地下室,純地下建筑與主樓地下室底板連成一整體;擬建場地自然地坪標高±0.000=40.800m ;基礎采用筏板基礎,埋深15.50m。 底板、地下室防水設計等級為二級,采用柔性防水和剛性防水相結合的方式。柔性防水設計做法為SBSⅢ+Ⅲ型改性瀝青油氈柔性防水外防外貼法,SBS 防水卷材粘貼方法采用熱熔法。地下室底板與人防頂板采用C35 P8 防水混 凝土,外墻混凝土采用 C45 P8 抗滲混凝土,防水混凝土摻用UEA 高效膨脹劑。第 1 章 編制依據 第 2 章 工程概況 第 3 章 SBS 瀝青防水卷材施工 第 4 章 混凝土剛性防水施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-7 16:24 編輯 ]
本帖最后由 dollry 于 2013-11-14 14:24 編輯 一、工程概況 東北金融廣場地下室消防水池池底板和側壁采用防水混凝土澆筑并做內防水,即先用XY-01滲晶防水材料涂覆兩遍,用水泥砂漿找平后涂刷JS防水涂料,再用水泥砂漿找平,最后貼瓷磚。 設計分層具體做法如下:
隨著城市化進程的加快,城市建設的地下室越來越大,越來越深,這是城市建筑大型化、高層化以及充分利用地下空間帶來的結果。然而地下室屬于隱蔽工程,如果在今后使用過程中出現漏水現象,后果將不堪設想,因而地下室的防水工程就顯得尤為重要和突出。地下室底板特別是后澆帶位置是滲漏的高發區,做好其處理尤為重點。針對于此,北京雨全防水公司從后澆帶滲漏的原因、后澆帶滲漏分類,后澆帶滲漏檢查方法以及后澆帶滲漏治理方法等四個方面進行了全面的闡述!雨全防水講述:后澆帶滲漏的原因(一)設計原因1.對地下室防水工程重要性認識不足。當前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一層甚至多層,采用平戰結合設計,平常做停 ** 或商場超市使用。設計時,設計人員認為局部滲漏對結構和使用影響不大,沒有對所建工程的地下水環境進行分析,在設計中對防水工程不按等級要求處理,缺乏有效的防水方案,造成后澆帶滲漏。2.工程水文地質資料把握不全或不準。未按規范要求進行鉆探或鉆探數量少,參照以往的地質資料來推斷所建地下工程的地質情況
混凝土結構自防水-水泥基滲透結晶型防水劑是工程防水的重要防線,具有造價低廉、工序簡單、施工方便、材料來源廣泛的特點,因而被推薦采用。 一、 處理地下室滲漏的原則
【原因】 (1)混凝土、砂漿施工質量不良,存在微孔滲透; (2)板面、隔墻出現輕微裂縫: (3)防水涂層施工質量不好或損壞。 【堵漏措施】 (1)拆除飾面材料,暴露滲水部位,涂刷全能防水膠。除聚氨酯防水涂料外,通常都要求配合纖維材料進行修補。 (2)如有開裂現象,則應對裂縫進行增強防水處理;貼縫法:對微小的發絲裂縫,可刷防水涂料并加貼纖維材料或布條,作防水處理;填縫法:若較明顯的裂縫,要進行擴縫處理,將縫擴展成15×15mm左右的V型槽,在清理干凈后,刮填防水涂料或嵌縫材料;填縫加貼縫:除采用填縫法處理外,在縫表面再涂刷防水涂料,并粘貼纖維材料處理。亦可不拆除飾面,直接在其表面刮涂全能防水膠。 2.預制樓板接縫部位漏水 【原因】 (1)樓板間接縫的細石混凝土及水泥砂漿填塞不嚴; (2)樓板位移、震動,使接縫部位產生裂縫;
澳洲假日斜屋面地下室頂板防水設計方案APF自粘復合防水卷材施工技術指導KS-901B防水涂料、901E易耐聚合物防水灰漿施工技術指導KS-2A雙組份聚氨酯(911)施工技術指導高聚物水泥彈性防水涂料(988A)施工方案APF自粘防水卷材施工技術指導[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-23 08:09 編輯 ]
防水很重要,地下工程防水更重要。建筑越高,基礎埋置越深,有些區域地下水十分豐沛,如果防水沒有做好,地下基礎將長期浸泡在水中,承受著巨大的靜水壓力,一旦地下水突破防水層,地下車庫就搖身一變成“地下水庫”了。 那地下工程防水具體應該怎么做呢? 今天,我們就以地下工
方案一:外防外貼法施工 外防外貼防水法,即在底板墊層上鋪設卷材防水層,并在圍護結構墻體施工完成后,再將立面卷材(防水層)直接鋪貼在圍護結構的外墻面,然后采取保護措施的地下室防水施工方法。這款地下室防水施工方案其優點是隨時間的推移,圍護結構墻體的混凝土將會逐漸干燥,能有效防止室內潮濕,但當基坑采取大開挖和板樁支護時,則需采取措施,以解決水平支撐部位影響地下室堵漏的問題。 方案二:離壁式襯砌防水施工 該地下室防水施工方案除在圍護結構的混凝土墻體及其內表面采取防水措施外,為達到地下室堵漏施工要求,再在主墻內側增設1道離壁式內墻。地下室連在一起的內外墻必須一起澆筑,外墻自防水砼,全部采用二次振搗工藝。 新舊砼的接縫處理。砼澆筑前24時,施工縫用高壓清水沖洗,并多次濕潤砼接槎面,使新舊砼有良好的接槎。 方案三:外防內貼法施工 外防內貼法是在底板墊層上先將保護墻全部砌完,再將卷材(防水層)鋪貼在保護墻和底板墊層上,待地下
基本上衛生間防水效果都還不錯,但要注意衛生間防水具體的施工細節,發現問題要及時修補,等日后會發生滲漏再來修補就麻煩多了。那么衛生間防水怎么做呢? 衛生間滲水原因 衛生間乃至屋面產生滲漏一般有以下原因:1、橡膠混泥土產生裂縫;2、做好防水層后,后道工序破壞了防水層(貼面磚);3、使用了不好的防水材料(便宜無好貨);4、沒按要求做防水層或防水層厚度不夠(>1.2mm);5、沒按要求做節點處理(節點處理不好);6、裝修開槽埋管破壞原防水層造成漏水;7、做防水時基面不符合要求,有起沙、松散等現象;8、水管和水泥的收縮不同產生裂縫。 衛生間防水材料選購 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的選購尤其重要。目前,市場上的防水材料有兩大類:一是聚氨脂類防
衛生間,在整套房子中是與水接觸最多的部位,也是日常生活中最重要的組成部分之一。衛生間防水工程對于整個環節要求都比較高,比如前期的準備、防水材質的要求、工程質量的要求、施工工藝的流程等等,總的來說,衛生間防水做法是否得當,影響著將來衛生間的使用壽命和舒適度,必須高度重視和嚴格實施。下面是收集的衛生間防水做法和實施流程。 衛生間防水做法注意要點 衛生間防水高度:一定要做墻面防水,在鋪墻面瓷磚之前,做好墻面防水。一般防水處理中墻面要做30厘米高的防水處理,但是非承重的輕體墻,就要將整面墻做防水,至少也要做到60厘米高。 衛生間防水涂抹:墻與地面之間的接縫及上下水之間的管道地面接縫處,是最容易出現問題的地方,一定要督促好工人處理好這些邊邊角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
一、工程概述 案例:一工程伸縮縫漏水,該工程伸縮縫防水是普通型密封膏灌縫處理,由于防水老化、收縮、開裂、基礎沉降系數不一致等因素導致滲漏現象,嚴重影響到市場的正常經營活動。 二、滲漏原因分析 針對該工程的滲漏水實際情況通過現場察看,對該工程的地質、施工、結構、防水處理等情況進行較全面的了解察看,找出滲漏的主要原因是: 一、工程概述 案例:一工程伸縮縫漏水,該工程伸縮縫防水是普通型密封膏灌縫處理,由于防水老化、收縮、開裂、基礎沉降系數不一致等因素導致滲漏現象,嚴重影響到市場的正常經營活動。 二、滲漏原因分析 針對該工程的滲漏水實際情況通過現場察看,對該工程的地質、施工、結構、防水處理等情況進行較全面的了解察看,找出滲漏的主要原因是: 1、基礎