  • 2006北京地下室防水施工技術規程

    各區、縣建委,各局、總公司,各有關單位:根據北京市建設委員會《關于印發“北京 市 工 程 建設技術標準2004年度編制計劃”的通知》(京建科教[20041 368號)的要求,由北京城建科技促進會主編的《地下室防水施工技術規程》已經有關部門審查通過。現批準該規程為北京市地方標準,編號為DBII/ 367-2006,建設部備案號為J10887-2006。其中第2. 2. 3 (2) , 5. 1. 5 (2) (3)條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。原《北京市地下室防水推薦做法》(京95TJ3)同時廢止。該 規 程 由北京市建設委員會和北京市質量技術監督局共同負責管理,由北京城建科技促進會負責解釋工作。北京市建 設 委 員 會-00六年十一月二十三日.告占. -J-月li 呂本標準為條文強制,強制性條文 有 : 第 2. 2. 3 (2), 5. 1. 5(2, 3)條(款)。標準中引用了 相 關 的 標準、法

  • DB11 367-2006 地下室防水施工技術規程

    DB11 367-2006 地下室防水施工技術規程

    本規程適用于北京市行政區域內的新建、改建、擴建的地下室、半地下室和地下車庫防水工程的設計、施工與驗收。凡在北京市行政區域內工程的建設、設計、施工和監理等單位,均應執行本規程。

  • 地下室防水施工技術及應用

    李靜 (重慶工商大學)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 編輯 ]

  • 地下室水泥基防水技術交底

    地下室水泥基防水技術交底

  • 軌道交通地下工程防水技術規程

    軌道交通地下工程防水技術規程

  • 超深六層地下室堵漏、防水綜合技術

    超深六層地下室堵漏、防水綜合技術 廣東省郵電通信樞紐綜合樓位于廣州市中山二路,其地下室6層,基坑挖深達19m,地下室底板下設抗浮錨桿群48組共817根,集水井9口。根據地面水位觀測孔的觀測情況,基坑周邊地下水位僅為地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施雖能有效控制地下水位,但集水井等處的水壓仍較高,施工較困難,技術要求也較高。

  • 《軌道地下工程防水技術規程》

    現將北京市地標《軌道地下工程防水技術規程》轉貼過來,供有興趣的網友選用。

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。

  • 地下室底板防水施工裂縫問題技術探討

    地下室底板防水施工裂縫問題技術探討

    地下室3000多平方,獨立基礎,底板厚50CM,在主體的施工過程中,發現底板有多處縫,在水壓力的作用下,地下室的水從未干過,水泵不停的抽水,現在項目在做防水,采取的是以下的做法,目前效果還是可以的,(灌縫觀察一段時間后,再用水泥基刷3遍,再做卷材,再做混泥土保護層)但是我認為,在主體荷載的作用下,如果縫變大,這樣的堵漏效果將蕩然無存,本人大學畢業4年,知識和經驗也是有限,不知道各位高人有什么高見,說出來一起學習下

  • 地下室后澆帶防水堵漏施工技術方案

    隨著城市化進程的加快,城市建設的地下室越來越大,越來越深,這是城市建筑大型化、高層化以及充分利用地下空間帶來的結果。然而地下室屬于隱蔽工程,如果在今后使用過程中出現漏水現象,后果將不堪設想,因而地下室的防水工程就顯得尤為重要和突出。地下室底板特別是后澆帶位置是滲漏的高發區,做好其處理尤為重點。針對于此,北京雨全防水公司從后澆帶滲漏的原因、后澆帶滲漏分類,后澆帶滲漏檢查方法以及后澆帶滲漏治理方法等四個方面進行了全面的闡述!雨全防水講述:后澆帶滲漏的原因(一)設計原因1.對地下室防水工程重要性認識不足。當前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一層甚至多層,采用平戰結合設計,平常做停 ** 或商場超市使用。設計時,設計人員認為局部滲漏對結構和使用影響不大,沒有對所建工程的地下水環境進行分析,在設計中對防水工程不按等級要求處理,缺乏有效的防水方案,造成后澆帶滲漏。2.工程水文地質資料把握不全或不準。未按規范要求進行鉆探或鉆探數量少,參照以往的地質資料來推斷所建地下工程的地質情況

  • 城市地下管線探測技術規程下載

    這本 ,《城市地下管線探測技術規程》CJJ61-2003估計有很多人用的著,希望能給大家一些幫助。

  • 淺談某空港大樓地下室防水技術處理

    1.前言 目前,建筑物地下室滲水、漏水是一種極易發生的常見問題。它可造成墻面抹灰裝飾層起皮、脫落,長時間滲水會引起砼內鋼筋銹蝕,致使地下室的使用功能受到嚴重影響。同時,也存在著修復難度大,維修費用高。因此,解決地下室防水、滲水問題有著重要意義,導致地下室防水、滲水問題的原因很多,也很復雜。通過多年的分析和研究以及工程實例的應用,就幾個主要問題進行分析。 2.工程實例介紹 山西省運城市某空港大樓高14層,其中地下室兩層,東西長98.7m,南北寬22.8m,主樓基礎底板厚1000mm,反梁高1200mm,寬800mm。地下室底板抗滲等級C30/S6,其擋土墻及分隔墻混凝土強

  • 地下室車庫的防水怎么做?

    各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.

  • 地下室可以不做防水層嗎?

    我們現在有一工程招標,一施工方,為了能中標,居然說可以將造價減下一千萬,被減的地方就有取消地下室的防水層,只在混凝土中加入防水劑,纖維等防水即可,大家怎么看?另:該地下室占地面積超過640平方米,位于東南沿海地區。

  • 高強混凝土結構技術規程

    CECS 104:99 高強混凝土結構技術規程

  • 請教:有返梁的地下室防水做法?

    地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若為返梁,是架空做排水(國標有此做法,造價高)?還是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,請發到我的郵箱yinjun730914@sina.com

  • 鋼筋阻銹劑使用技術規程

    我費力找來的。

點擊加載更多

地下室防水技術規程

地下室防水技術規程專題,為您提供地下室防水技術規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水技術規程 相關的專業交流討論,更多地下室防水技術規程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 