本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防隋；需姻加厚２能算的過去。不知道各位有何高見。
分開建模,按水浮力作用,整體抗浮驗算,有人防的再另加。。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,按恒載還是活載輸,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,把分項系數改為1.0即可);;;另一種是將底板厚設為0,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,即1.2x恒載,這里是否正確),所得結果與正常狀態比對。。。。有點迷惑,,望各位大俠解答!!!謝謝,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,謝謝謝謝
地下室底板梁各位一般怎么畫的我是用pkpm按樓蓋設計,生成平法圖,再上下筋互換這種方法感覺有點麻煩,各位有沒有好的方法借鑒一下!
隨著城市的發展,為了最大限度和合理利用空間資源,地下室商業建筑也在不斷的興建中
請大神看看是滲水還是結露。
地下建筑滲漏地下室滲水時有發生,大多遇到的是漏了又堵,堵漏了又漏,反復多次,讓人們非常苦惱,不僅消耗了金錢,也消耗了時間和精力,包括很多做防水堵漏的也無從下手,那么到底是什么原因導致的滲漏呢,其實很多情況也可通過滲漏的部位大約知道滲漏的原因,優栢盾堵漏專業研究堵漏多年,接觸的滲漏情況不計其數,本次重點淺析總結探討其地下建筑主要的滲水部位和滲水原因,幫助您解開滲水漏水的疑惑:[size=13.63636302947998px]地下建筑常見滲漏部位 1墻面大面積滲水
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
急!!獨立基礎,基坑開挖到巖層,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,請問諸位高手有何賜教???
當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙
為了減少收縮裂縫,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少?我看網上有說不小于0.5%的,這個0.5%是怎么計算出來的?有點急,謝謝達人賜教
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
畢業設計帶地下室,地下室的側壁是250厚的配筋混凝土擋土墻,底板的做法是400厚的構造配筋的混凝土。現在的問題是地下室和側壁的擋土墻之間的連接是怎么做的?需要在擋土墻的下面加梁嗎?/p>
想請教各位大俠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的時候,地下水的水浮力起控制作用,在計算的時候不知道你們是怎樣做的。我是將水浮力算出來,然后用水浮力減去地下室底層只考慮恒載的時候的自重(分項系數取1,恒載對結構有利),然后把水浮力按活載考慮,恒載考慮為0,計算底板的配筋。但是,我現在看到別人(工作多年的工程師)不是這樣做的,別人直接把浮力按恒載考慮,并且還考慮活荷載,分項系數也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可變的啊,不是不變的,兩外,按水浮力計算梁配筋的時候,為什么還考慮活載,活著對結構有利,荷載分項系數為0才對啊,荷載規范上理解的。請問各位高手,你們在做地下室的時候是怎么做的?請高手不吝賜教啊。急需解答,麻煩各位高手幫忙解決
圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深。有地下水,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,連續墻
本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 編輯 地下室人防底板,承臺混凝土強度等級為C35,抗震等級為二級,請問底板HPB400鋼筋的搭接長度要不要乘以抗震錨固長度修正系數?
地下室滲水究其發生原因主要還在于施工是否處于受控狀態,本次要談的是滲水部位、主要原因,更為重要的是將防地下室滲水的14個控制重點總結出來,幫助大家遠離地下滲水煩惱。一、常見地下室開裂滲水部位
因受施工條件影響,地下室原鋼筋混凝土墻無法施工,現改為磚墻,但回填土之后滲水嚴重,后又增加了一堵墻,并在兩墻之間灌入水泥砂漿,可任然滲水,希望哪位大神有好的方法傳授下,先謝謝了。
地下建工程筑滲漏嚴重影響人們的生活,特別是反復滲漏更是讓人非常頭疼,這樣不僅消耗大量人力財力物力,更重要的是年年修,卻年年漏。 滲漏的原因是多方面的,單純的高壓注漿堵漏,在很多時候效果并不明顯,行業人士都知道,高壓注漿是利用機械的高壓動力,將堵漏材料注入混凝土的裂縫中,已達到止水堵漏的目的,從理論上講,縫隙中注入堵漏材料后,可以阻止水的通過,也就是說,這道注入了堵漏材料的裂縫應該是不會再滲水了,但水不止是無孔不入,而是無處不滲; 堵漏的縫隙處不再滲水,水還會從其他結構處滲出,這就是經常碰到的,打釘的這里不滲水了,而周邊卻又出現滲水了的原因;而且裂縫往往是不規則的,就像人的掌紋一樣并不是都連在一起的
本工程為2層地下室,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法。
地下室底板滲水
地下室底板滲水專題,為您提供地下室底板滲水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室底板滲水 相關的專業交流討論,更多地下室底板滲水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題