国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室風管起堿如何處理?

    地下室風管起堿如何處理?

    大家以后在工程中注意規避呀。如圖:

  • 請教地下室車庫風管的布置

    地下室車庫層高是變化的,從6m變成5.55米,再變成4.95米,請問下,這種情況1.地下車庫的排煙量按照哪個層高來計算?2.這種時候風管布置是全部都貼梁,還是按照同一高度來布置?3.有無其他注意事項?感謝各位了

  • 地下室通風風管是用木頭制作的成品嗎?

    地下室通風風管是用木頭制作的成品嗎?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-9 16:18 編輯 照片是在地下室拍的,材質是木頭,做成成品后在木頭外刷了白漆擺在這里晾干。制作場地就在地下室。第一次接觸這個專業,一直以來都覺得通風風管應該是鋼制的(參加竣工驗收在地下室看到的風管都是不繡鋼的)。難道此風管非彼風管?

  • 地下室的噴淋頭在風管上方,該怎么辦?

    地下室的消防系統和通風系統都是按圖施工的,可最后有的噴淋頭正好在風管的上方,導致我噴下來的水有一部分會被風管擋住。 大家已經遇到這個問題是如何解決的啊? 謝謝

  • 求教地下室防排煙與排風合用風管問題

    地下室排風兼排煙的合用風管系統,在穿越防火分區和機房時是否應加280度防火閥而不能加70度以保證排煙時正常運行?不同房間合用一個排風兼排煙系統時如何保證單個房間著火時的單獨控制?能否得結論說排風兼排煙系統不宜用70度閥,應都用280度閥?求指教,謝謝

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 地下室水管、橋架、風管,施工綜合作業

    想做一個酒店地下室的施工綜合布置圖,有冷熱水管、排水管、空調水管、消防水管、電氣橋架、暖通風管,想請有經驗的前輩指導下布管的原則,是否電在上,水在中,風管在下?當水、暖、電多種管線平行或垂直布置時,水平和垂直距離分別是多少?(聽說水管要離橋架30cm ,水平垂直都必須是這樣嗎?)還有需要注意哪些設計和施工強條?這里有評獎的要求,還請大家多多指教,謝謝大家了!下面的說法都對嗎?是必須的,還是可以選擇的?(規范中“應”與“宜”的不同)1)當橋架敷設在易熱力管道的下方時,與管道的最小凈距,符合下表的規定:與管道的最小凈距(m)管道類別 平行凈距 交叉凈距一般工藝管道 0.4 0.3易燃易爆氣體管道 0.5 0.5有保溫層 0.5 0.3熱力管道無保溫層 1.0 0.52)當橋架與風管、水管位置相交叉時,橋架應敷設在它們的上方,同時注意避免通過噴淋頭上方,當橋架與風管、水管位置平行時若位置許可則兩者間距保持在30cm 左右為宜。3)管道外壁(或保溫層的外表

  • 正壓送風管井可否和地下室新風管井公用?

    如題,一個小高層酒店,地下一層有個餐廳,沒有專門的新風管井,正好附近有一個消防樓梯前室的正壓送風管井,現在想從正壓送風管井中引入新風,不知道這樣做行不行?

  • 地下室做酒吧有800平方 空調風管怎樣設計

    我正在籌備800平方地下室酒吧,有一個大廳400平方,后期加辦公室區域400平方 ,怎樣設計風管走向,大廳空調需要幾臺主機

  • 地下室人防的戰時送風風管可以用玻璃風管嗎?

    有個問題想請教空調專家,在戰時通風系統中,在甲方設計施工說明上,密閉墻內的風管使用的是鋼板材質,密閉室外的是用玻璃鋼,但是規范上好象沒有說明人防系統可以使用玻璃鋼的,不知如果按照甲方的施工說明使用玻璃鋼板會不會不允許?

  • 如何保證地下室倒灌的問題

    某小區,規劃設計中,建筑屋之間采用下沉式廣場。地下室規劃為商鋪,設有給排水系統,單獨排出,污水直接與小區生活污水連接,跌水高度300,在一次特大暴雨中,出現倒灌事件。問如何改進才能保證再次倒灌的問題。謝謝!

  • 請教關于地下室排水的問題

    某會所的洗浴中心位于地下室(地下室還有衛生間),地下室的標高為-4.500,地下室的排水要靠集水坑來排。如果把集水坑放在地下室,那么衛生間的污水會不會污染室內空氣?如何解決?如果把集水坑放在室外,由于挖的比較深,那么水泵檢修是不是不方便?請各位高手給予指教!

  • 地下室頂板板厚取多少好呢?

    七度區,一宿舍,框架結構,地下一層為車庫 ,地上六層, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚?如果有必要取多厚合適呢?另外,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端?

  • 請教:關于普通地下室的底板

    當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙

  • 地下室作為嵌固端的意義

    高層建筑僅有一層地下室,當把地下室作為上部結構的嵌固端時,根據高層規范要求需將地下室框架柱配筋加大,這樣增加的投資,有意義嗎?而抗震規范則要求地下室作為嵌固端時,地下室不少于兩層,該如何解釋?

點擊加載更多

地下室風管

地下室風管專題,為您提供地下室風管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室風管 相關的專業交流討論,更多地下室風管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

專業挖地下室

土壤修復工程師