  • 關于電氣設計的一些問題

    照明設計線路先進燈具還是先進開關 我看有的圖是先進到燈具然后再接到開關上 而有的又是先接到開關在接到燈具上? 請問這在規范上有什么要求嗎? 還是這是無所謂的,都可以?還有yjv22和vv22線的選用方面有什么嚴格的要求和明顯的區別嗎?謝謝大家

  • 關于建筑電氣設計的問題

    畢業后在設計院做了有半年建筑電氣設計了,對于這半年來,有太多想說的,我們設計院是個新開的,我剛來時老板正招人,不管什么樣的都要了,所有現在我們院大部分都是剛畢業的學生,且有些素質還不是太高,不管什么樣的都能做設計,對設計這一行又重新理解了一下。來半年了,從什么都不會,到現在畫了幾個小區十幾棟多層住宅,自我感覺進步還行,沒有老師教,都是自學的阿,偶爾老板找來一個搞水電的師傅客串一下,幫我審審圖,還算過得去,現在正努力學火災自動報警,和高層的畫法。發現其實設計不能叫設計,抄圖就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是換湯不換料。感覺沒什么技術含量。一直困惑我的一個問題是(又不敢問老板),在設計院做建筑電氣設計,一平方能給多錢阿???老板光說提成年底一塊給,自己心里也沒譜。希望有譜的師傅給說說,我最關心的,一平方多錢的問題

  • 這里有做鐵路電氣設計的嗎?

    我是電力設計院出身,做電氣設計的,做過一點變電設計,主要還是電廠電氣設計。現在對鐵路電氣設計有興趣,不知道這里的朋友有這方面的經驗嗎?

  • 關于電氣設計軟件的調查

    看見論壇大家好像都在用天正,我們院剛剛統一改用北京博超的電氣設計軟件,是以autocad2005為開發平臺的,小弟剛進入電氣設計行業,不知道這方面的設計軟件到底由哪些區別,哪個用的更多,各有什么優缺點呢?謝謝~~

  • 關于廠房電氣設計的問題

    我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????

  • 電氣設計的有關文章連接

    http://www.5k5k.net/electric/ele1/electric_1541.shtml多層住宅電氣設計的探討

  • 電氣設計問題與答案征集

    由于工作需要,現急需征集建筑電氣有關的強弱電問題,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,可以是你已找到答案的,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理、引用規范手冊等),也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖。謝謝!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥。請到http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/

  • 醫院電氣設計全圖~~~學習啦!

    照明配電系統圖照明平面布置圖照明配電系統圖插座.電話平面布置圖

  • 綜保調試和電氣設計的選擇?

    綜保調試和電氣設計的選擇?小弟在一家私營單位,搞西門子和施耐德綜保和SCADA后臺調試一年多了,可是大部分時間在外出差,很辛苦;最近公司找電氣設計人員,想調過去,但是疑慮哪個更好一些?希望,各位大哥給個建議謝謝

  • 各個地方的電氣設計的評論

    我國各地住宅建筑電氣設計標準述評摘要:全國建筑電氣情報網向各省、市、自治區廣泛征集于一次關于住宅設計的標準規定,并于8月份整理匯編了一份《全國各地住宅建筑電氣設計標準匯編》(以下簡稱“匯編”),《匯編》資料中,包括十多個省、自治區、直轄市及部分所屬城市現行住宅建設的政策及技術標準,基本代表了我國東、西、南、北、中的現狀和水平,現將上述地區資料與正在征求意見中的國家標準——住宅設計規范(GBJ96~××)以下簡稱“國標”征求意見稿中內容綜合整理,供設計參考。 關鍵詞:設計標準 《全國各地住宅建筑電氣設計標準匯編》 1998年,全國建筑電氣情報網向各省、市、自治區廣泛征集于一次關于住宅設計的標準規定,并于8月份整理匯編了一份《全國各地住宅建筑電氣設計標準匯編》(以下簡稱“匯編”),《匯編》資料中,包括有北京、天津、上海、重慶、內蒙、遼寧、吉林、黑龍江、福建、山東、廣東、湖北、河南、四川、貴州、甘肅、新疆等十多個省、自治區、直轄市及部分所屬城市現行住宅建設的政策及技術標準,基本代表了我國東、西、南、北、中的現狀和水平,

  • 關于王厚余在河南的電氣設計的培訓

    關于舉辦《低壓電氣裝置的設計,安裝,檢驗與應用技術》培訓班的通知各有關單位: 隨著建筑電氣技術和電工產品不斷的發展和更新,為適應低壓電氣裝置的減災和低壓電氣裝置設計,安裝,檢驗工作水平的提高,我們根據電氣技術人員的要求,特邀請著名電氣專家王厚余先生就此專題的詳細內容講授三天,相關事宜通知如下:一;培訓對象: 全國建筑,電力,設計院,施工圖審查,智能建筑系統工程商,房地產,安裝公司,監利公司,質量監督站等單位的電氣設計,安裝檢驗人員。二;培訓內容: 根據王厚余《低壓電氣裝置的設計,安裝,檢驗》第二版新書為教材,如: 1,接地概念的改變和等電位連接; 2,配電系統中系統接地和保護接地的實施要求; 3;雜散電流的危害和防止; 4安全性等電位連接的作用和實施要求; 5 6 三:培訓時間地點; 時間5月21-24

  • 關于手術室電氣設計的問題

    本人最近在做某個醫院手術室的電氣設計,在查看綜合醫院設計規范時有這樣一條:2類醫療場所,配電系統應設置過流保護。隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護。二次側應設置雙級斷路器。手術室配電系統應設置過流保護,而隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護,那是不是只能用帶過流保護而沒有過載保護功能的斷路器做開關,但具我所知,目前市場上并沒有只帶過流保護不帶過載保護功能的斷路器,其他各位前輩是不是有過手術室電氣的設計經驗,如果有,對于這個問題是怎么解決的? 另外問個問題:目前是否有只報警不動作的漏電斷路器產品...有的話,給提供個型號..

  • 請教有關寺廟電氣設計的問題

    請教一下,寺廟設計一般采用什么燈?有什么規范要求嗎?如果哪位有設計過的寺廟的電圖,麻煩加QQ:807130162,非常感謝!

  • 詢問商鋪的電氣設計問題

    最近設計到一高層,一二層連通的商鋪,三層以上為住宅 以前設計商鋪均較小,要么一,二層獨立,在50平方米左右,或者上下層連通加一起不到100平方米,我都按照4KW或者6.6KW考慮現在這棟樓的商鋪較為復雜,上下層加在一起有150-250平方米不等,上下層要不要單獨設置配電箱,從而引發我對商鋪的配電的思考。 “這種大小商鋪,以后可能會作為網吧, 由于用處不定,對于配電實在考慮不到這么多,有沒有對此有經驗的人員多少面積的商鋪需要多少的容量。望賜教?!?/p>

  • 請教旋轉餐廳的電氣設計

    請問有沒哪位高手做過旋轉餐廳的電氣設計?旋轉餐廳的電氣設計有什么注意事項嗎?固定部分與旋轉部分的電線聯接是否要用電刷?本人對電刷不了解,電刷是???電刷的固定側與旋轉側是否需設置配電箱或控制箱?望各位高手指點,謝謝!!!!

  • 建筑電氣設計OR電氣施工?

    :) 本人在國企施工單位工作近四年,因為工作性質原因,特想穩定下來,而離我們最近的也許就是轉行電氣設計了,但是其中也各有利弊,在此提出話題,請大家討論討論?:time:

  • 有關手術部的電氣設計資料!

    總結的各家所長,請各位大蝦指點??!

  • 淺議工業建筑的電氣設計

    淺議工業建筑的電氣設計

  • 電氣設計中的問題,請教大家!

    電氣設計中的問題,請教大家!

    小弟我剛做電氣設計不久,有很多不懂的,想請教大家下!我一工程電源用三相供電,在生成系統圖的時候,有一欄相序選擇的,請問是選三相,還是選單相?下圖:[ 本帖最后由 lychfx 于 2009-10-11 02:41 編輯 ]