這是這個機組的一些參數,拜托各位前輩。
蒸發損失Qe=K×Δt×Q其中K這個系數到底是根據干球溫度選取還是濕球溫度選取?我在網上看到有人說是干球有人說是濕球,很疑惑啊請各位大哥能幫小弟解答一下,謝謝了
蒸發損失Qe=K×Δt×Q其中K這個系數到底是根據干球溫度選取還是濕球溫度選取?我在網上看到有人說是干球有人說是濕球,很疑惑啊請各位大哥能幫小弟解答一下,謝謝了
蒸發損失Qe=K×Δt×Q其中K這個系數到底是根據干球溫度選取還是濕球溫度選取?我在網上看到有人說是干球有人說是濕球,很疑惑啊請各位大哥能幫小弟解答一下,謝謝了
各位:在冬季冷卻塔和空氣進行熱交換時產生的白霧很嚴重,如何有效解決?
水在冷卻塔中進行冷卻的過程中,把水形成很小的水滴或極薄的水膜,擴大水與空氣的接觸面積和延長接觸時間,是加強水的蒸發汽化,帶走水中的大量熱量,所以水在冷卻塔中冷卻的過程是傳導散熱和蒸發散熱的過程。 從分子運動理論來說,水的表面蒸發是由分子熱運動而引起的,分子的運動又是不規則的,各分子的運動速度大小不一樣,波動范圍很大。當水表面的某些水分子的動能是以克服水內部對它的內聚力時,這些水分子就從水面逸出,進入空氣中,這就是蒸發。由于水中動能較大的水分子逸出,那么余下來的其他水分子的平均動能減小,水的溫度也隨之降低,使水得到冷卻,這就是蒸發散熱的主要原因。所以蒸發散熱是水分子運動的結果。 水的蒸發散熱可以在沸騰時進行,也可以在低于沸點的溫度下進行,而自然界中的蒸發散熱大都是在低于沸點的溫度下進行的蒸發。熱水在冷卻塔內的冷卻是在低于沸點的情況下進行的蒸發散熱現象。從水面逸出的水分子,相互之間可能進行碰撞,或者逸出去的水分子與空氣中已有的水分子之間進行相互碰撞,那么又可能重新進入到水中。如果在單位時間內逸出水
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
蒸發式冷凝器是不是閉式冷卻塔?閉式冷卻塔與蒸發式冷凝器都是應用比較廣泛的工業制冷設備之一,雖然從外形構造自己材料配件上看,兩者有很多的相似之處,但是蒸發式冷凝器相比閉式冷卻塔來說省去了顯熱傳遞這一環節,所以使得冷凝溫度更加接近空氣的濕球溫度。從這一點就可以知道,非常節水,三分之一的閉式冷卻塔之用水量就可以滿足了。 它們的應用領域也不同,閉式冷卻塔被認為在大多數工業領域中使用的大型制冷設備設施,而蒸發式冷凝器一般大多被認為在冷庫建設或中央空調等生活領域中的應用之制冷設備設施,當然在電力領域、冶金、冷鏈領域及化工領域應用也較多。
為了節能降耗,循環冷卻塔蒸發損失所占比重很大,能否把把部分蒸汽水再次回收利用請各位專家提供信息,有無此技術和實例,請告知,急用!謝謝.
求大神給總結一下 水冷冷卻塔的方形、圓形、橫流與逆流、冷庫用與空調用、蒸發式冷凝器的方形、圓形、橫流與逆流、冷庫用與空調用。 傻傻分不清楚
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組。現單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
公司用的是3臺逆流式無風機冷卻塔,8年多了,填料應該要換了但我對這玩意完全不懂,上網一查,有點波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等應該用哪一種呢?另外,填料有哪些技術參數,各有什么要求請高手幫忙解答!謝謝!
現有一套空調凈化系統,空調放于一樓,客戶要求冷卻塔放于二樓樓頂,以前只做過空調放的比冷卻塔高的位置,現在是冷卻塔比空調高,請問在管路設計上有沒有要改變的東西,另需注意哪些細節方面改進,另外我以前是用一臺冷卻塔給三臺空調供水,分別用三臺水泵,現在計劃三臺空調用一臺水泵,一個冷卻塔給三臺空調供水,不知是否會有影響,大家提點意見
冷卻塔蒸發量
冷卻塔蒸發量專題,為您提供冷卻塔蒸發量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔蒸發量 相關的專業交流討論,更多冷卻塔蒸發量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題