容量大小有規程規定,在哪本規程里呢?請賜教,謝謝!
各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。
今天去一個工地,看到一層商鋪施工單位安的消火栓箱,是單栓帶消防軟管卷盤帶滅火器組合箱,尺寸是1600*700*210。回去查了圖集04S202,只有24頁的薄型單栓帶滅火器組合箱和其相近,可是圖集是1800*700*160的,一般箱體厚度是240的,210也可認為是薄型的。但是高度相差太多了。 因產品更新快,問一下是否存在這種尺寸的消防箱啊?
具體情況: 一3萬多平方的廠區,只有室外消火栓。因甲方要節省造價,只有一路進水管。根據規范要求沒有兩路進水就必須有消防儲水池。現在有個問題,就是要不要設消防水泵?是否可以不設水泵,而在室外環網設水泵結合器,作為第二路水源? 請各位前輩指教。
我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1、F2、F3、F4、)設給排水管道。其中F1和F2是連在一起的,均座落在樓盤的東南角;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,如果只在F2和F3各設置一個行不行,這樣做會違反規范嗎?
請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?
在一個四棟樓組成的小區內,只由一個消防水箱來供給他們的消防用水。那么,如果離消防水箱的另外一個樓失火,水從水箱到那棟樓房所需的時間是否妨礙了及時救火。另外一個問題,消防管道中平時是否充水?
有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!
根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢?
我們知道,現在按照給排水專業的做法,如果高位的水箱分為生活和消防的話,是共用一根補水管的。他們的做法是,每個供水的分支管都加電磁閥。毫無疑問生活水箱是靠液位器的高中低水位來啟動補水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一樣高中低三個水位的話,是否就是只有到低水位,泵才啟動,那還怎么滿足水箱的水量呢?
原設計的冷卻水池為2000立方米的量,冷卻塔下水池僅300個立方,突然需要增加消防水量,考慮與冷卻塔水池共用,并加兩臺消防泵,但消防用水量為150L/s,包含10個室內單出口消防栓DN65,1個室外地上消火栓含1個DN150及2個DN65栓口,持續三個小時,所需水量約1500立方,冷卻塔下水池半個小時就能將水池吸干,現想增大冷卻塔下水池容量,但規范要求要保證消防用水不做其他用途,請問高手如何解決。所涉及的標準規范?
消防水箱是不是可以不設啊。因為消防水泵要求是在30S內必須啟動,而消防水箱是存10分鐘的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 編輯 ]
求教:大廈的消防控中心一般都設在一層,但業主為了賣錢,很多都設在B1層。設在地下,又超過50M2,是否需要做排煙?有沒有不做的實例?若該是和其他需要排煙的區域同屬一個防火分區,順便做也不是難事。我這里是特例,消控中心和變電站等不需排煙的房間在一個區,要做就得專為它做。謝謝!
各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!
各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,必須設置屋頂消防水箱嗎?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供?
項目設計的基本情況為:豎井內敷設普通鍍鋅線槽,從豎井此主干線槽引出兩個線槽,一個是普通鍍鋅線槽,一個是防火線槽。目前問題是,哪個文件規定此種做法符合規定,可以通過消防驗收?同事說,北京公安部有個文件有此規定(但我找不到),其他城市沒有此要求,是可以接的。請教各位給予解答,謝謝!
正設計的一個大型商業項目,幾個消防風機距離很近(距電井大約20多米的樣子),準備設置一個雙電源箱放在電井內,然后單回路給幾臺風機供電,請問風機的啟停按鈕需要設置在現場風機附近嗎?一般情況啟停按鈕都是設在箱子上的啊,像這種情況箱子離風機有一定的距離,那么啟停按鈕一定要設在現場嗎?
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 編輯 《建筑設計防火規范》8.4.4 2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《高層民用建筑設計防火規范》7.4.7當采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱,并應符合下列規定:1 高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。先說明一點:建規總說明中和高規總說明中分別說明適用于不同的建筑類型。所以這兩條規范內容沒有交叉。<