国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 廚房需加兩次雪種才能制冷.

    國慶時我去修一臺廚房凍柜,壓縮機500W 的.現像制冷效果很差柜內化冰,只有在毛細管后30CM處有霜.其它均不結霜.經檢查發現毛細管與蒸發管焊接處開裂漏雪種.我采取換毛細管及過濾器的方法后.抽空加雪種.試機正常.低壓壓力1.0.剛用3天客戶來電說凍柜溫度降不下來維持在10度左右.低壓壓力負壓.我就又重新打壓檢測整機均沒發現漏.又重新抽空加雪種.一直用到現都正常.我就奇怪為什么會出現以上現像??????????聽說以前修這臺機時都是這樣.

  • 如何解決別墅的廚房制冷問題

    目前北京地區高檔別墅林立,但始終不能很好的解決其制冷問題,要么只用通風解決,要么直接安裝空調(又存在機器腐蝕問題)制冷,真的沒有什么好辦法嗎?

  • 求教:廚房的空調其單位面積制冷量是多少?

    工程上碰到這樣的問題,請諸位大俠幫我一下.一個五星級的賓館,是否一定要安裝中央空調系統.(聽說不安裝評級的時候有影響.)本工程廚房面積達400多平米,除冷庫之外,其余區域要求安裝中央空調.設計時由于沒有可以參考的廚房空調單位制冷量的標準,特請教高手!

  • 求助:這個系統為什么不制冷?

    這是一個冷水機組加風機盤管系統!風機盤管的總冷量為500KW,冷凍水總流量為86.66立方米/小時;冷水機組的額定冷量為415KW,冷凍水量為71.4立方米/小時,冷卻水量為86.5立方米/小時;冷卻塔的水量為97.5立方米/小時。我個人認為系統的配置沒有什么問題,可是運行時,房間就是涼不下來!請各位大蝦幫忙分析分析,謝謝!

  • 制冷劑的替代與如何選擇?

    隨著制冷行業的不斷發展,逐漸認識到某些制冷工質對環境的破壞,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工質R407c,R410a等的不斷應用,可是在具體的工程中該如何替代工質這個問題呢?還有就是選擇什么工質替代較好呢?望各位朋友積極前來參與討論~~~

  • 家里的空調不制冷怎么辦?

    夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 關于R134a制冷劑的疑問?。?!

    我廠原來使用的制冷劑是R22,現在換用R134a,出現的情況是壓縮機剛啟動的10分鐘內蒸發器中吹冷風,但是10分鐘之后,開始變成了熱風,整個系統中沒有泄露的地方,壓縮機工作也正常,不知道是什么原因?望高手指點!!

  • 《制冷空調原理及應用》

    《制冷空調原理及應用》

    上傳《制冷空調原理及應用》,分17卷,PART1

  • 餐廳的廚房有那些用水點?

    我正做畢業設計,是一棟12層綜合樓,一、二層為餐廳,總面積為900平方米,餐廳廚房在裙房一層,尺寸為22.5m*15.6m。我想問一下廚房該怎么布置?都哪些地方要用到水??請各位師兄師姐幫幫忙,謝謝。

  • 請教關于內廚房通風的問題

    現有個工程,類似宿舍性質房間,內有小廚房無直接通向室外的門窗,通風該怎么做?按規范灶具選用帶自動熄火保護的,還應該設機械通風。 請問僅設置排油煙機行不行?與報警器聯動/ 是否還有必要設全面通風?

  • 求助!制冷量根據什么來修正?

    希望高人指點我選的是美的離心式冷水機組,設計冷卻水進出口溫度為31/35,冷凍水進出口溫度12/7,查得修正值為1.01,對不對?一般來說,溫差小,制冷量應該變小才對?在線等回復

  • 廚房排水是不是也單排呢?

    我在設計時,廚房通常不設地漏,廚房排水管在樓面上0.30m,另外室外地面通常比室內地面低不少,再加上埋管的深度,所以,通常一層廚房接管點距離排出管底高度都在0.75m以上,還有,我通常把排出管放大一級,這樣,按照規范,0.45m也就行了(指六層建筑),所以,嚴格來說,是可以的,不知道各位在設計、施工、或管理方向工作的水友有什么看法。歡迎討論。

  • 【求助】制冷電控元件有那些

    小的向各位大大們求教一個基礎問題,制冷的電控元件有那些,我所知道的有高低壓保護器,過流保護器,電池閥,斷序與相序保護器求比較全的電控元件,和元件的功能,和處于制冷電控的流程中和那些元件關聯。望大大們不吝賜教,小的感激不盡。

  • 制冷術語,給新手的一些知識

    一節 一般術語 制冷 制冷又稱致冷,國內有關辭書中也有稱冷凍的。結合國內有關專業習慣認為正名為制冷較適宜。現行國家標準《采暖通風與空氣調節設計規范》及設計手冊以及《制冷學報》等均定名為制冷。 制冷這一術語是指人工制冷技術,因此其涵義廣泛得多。它可以包括研究低溫的產生、應用及有關物質的物理及化學變化的特性等技術,不能僅僅理解為冷卻過程。工業及科研上通常將制冷分為普冷(高于-120℃)及深冷(低于-120℃),這一規定的界限并不是很嚴格的??照{制冷則屬于普冷的一個分支。 空調和制冷是相關的兩個領域,但又各有其范圍,現用圖6.1.1予以說明。 以上說明空調包括制冷的部分技術,并會由于制冷技術的發展而發展。目前空調采用的制冷方式主體還是蒸氣壓縮式或吸收式制冷方式。制冷采用的英文對照詞為refrigeration,深冷則用cryonetics。 制冷量 制冷量采用的英文對照詞是refigerating effect,涵義是特指在規定工況下制冷系統(制冷機)蒸發器的制冷劑單位時間內移出的熱

  • 關于廚房配線的預留問題

    有一個小會所,在地下一層有個廚房,其中50平左右的加工間,20平左右的冷凍室,50平左右的冷藏室,40平左右的主炒間等,這些個功能不同的房間如何預留管線?請高手解答,謝謝啦

  • 關于熱泵制冷和制熱的問題

    大家好,我是一名暖通新人,有一些疑惑始終百思不得其解。制冷的流程是,壓縮機----冷凝器-----節流閥------蒸發器-------壓縮機這樣循環,但是制熱是反向循環嗎?比方說家用空調,制冷的時候室內機是蒸發器,室外機是冷凝器,可是制熱的時候,室內機成了冷凝器,室外機成了蒸發器,這是怎么辦到的呢?蒸發器和冷凝器的構造不一樣,既然室內的是蒸發器,它在制熱的時候怎么會變成冷凝器呢?求教!

  • 廚房需要系數要如何選???

    如題,在做一個廚房的配電,打算配50KW,可是一查技術措施09版,廚房(<=100KW)的需要系數取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出來的電流只有42.3A,感覺實在是有點小~不知高手們在處理這個問題上如何取舍?

  • 空調為什么不制冷-原因如下

    步驟/方法 空調不制冷的原因一:氟利昂不夠(又稱“雪種”不夠) 這屬于正常的情況,一般是出現在使用三至四年的老空調,空調不是完全不制冷,而是制冷的效果不夠好,這是因為老式空調都是使用氟利昂做制冷劑,長時間的使用會揮發掉,此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 空調不制冷怎么辦:補加雪種即可以解決空調不制冷的問題空調不制冷的原因二-供電的電壓不夠 供電電壓不穩定,經常達不到正常的電壓,特別是用電高峰時比較容易出現這種現象。當然,這種問題就顯然不是一個有技術的空調維修師傅能夠解決的了,我們必須從提供穩定的電壓方面入手來解決問題。 空調不制冷怎么辦:保持正常的供電電壓空調不制冷的原因三-空調的功率不夠以致于不制冷這也是一種常見的不制冷的原因之一,但引起這種不制冷的原因又是多種的,比如:小功率空調管大面積的房間,而有的雖然空調功率與房間面積看起來是匹配的,但由于房間相對不密閉(如門窗大開等),或者房間內有發熱的熱源(如電腦多也會)當然

  • 關于制冷輔助設備的問題

    論壇上真是臥虎藏龍人、人才濟濟啊,請問各位大俠,有做氟利昂制冷輔助設備的嗎? 氟用低壓循環桶和氨用的區別在哪里?氟用輔助設備有哪幾家做的???

  • 關于廚房排水的問題請教

    家里房子裝修的時候碰到如下問題,廚房的110的下水主管貼樓板的部位被原房主人為添加了一個小孔,據裝修工人分析可能是用來排除瓷磚和樓板之間可能存在的積水用,想清下一下各位,正規做法是這樣的嗎?這種情況下會不會出現排水管的水從孔中溢出的現象?發現這個現象之后我用堵漏王在周邊做了一下封堵,不知道能否確保不滲水,據觀察,封堵后地面在樓上正常用水的情況下可以保持干燥。主要擔心時間長了由于水泥和PVC管之間的不均勻熱脹冷縮會否造成滲水。請各位幫忙解惑,謝謝

點擊加載更多

廚房制冷

廚房制冷專題,為您提供廚房制冷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廚房制冷 相關的專業交流討論,更多廚房制冷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

廚房移門

安卓廚房