大家幫幫忙這里有一個醫院項目,打算用VRV變頻多聯系統,我想問一下,若要實現房間內的凈化功能,在每一個房間的室內機的回風口處加中效過濾,這樣做的好處和弊端各有哪些呢?
大金的資料不好找啊,大家分享一下吧
VRV制冷機組+風機盤管,冬季制熱效果怎么樣,當室外溫度低于0度,室外機運行狀況怎么樣,耗電量又是怎樣,我要查詢哪些資料可以確定耗電量和機組性能?請高手指教
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-9-18 10:17 編輯 1)將VRV 空調系統的普通室內機作為新風機來處理新風。此種方法由于系統較簡單,在工程中運用較多。由于VRV 空調系統的室內機盤管是根據空調回風狀態設計的,而不是按新風狀態設計的,所以一方面室內機不能將新風處理到室內狀態點,部分新風負荷需要由室內機負擔,另一方面在室外溫度較高時,會使室外機長時間超負荷運轉,出現過流保護。2)采
本項目高層,辦公區采用VRV空調,室外機屋面集中布置。室外機和室內機間采用1.5mm2屏蔽信號線,沿冷媒管敷設,外纏塑料布。請問行內各位高手,信號線敷設是否需要再加套管。(現場電氣監理稱根據規范必須加)
二、新風問題空調系統中,新風量是一個很重要的技術參數,也是達到室內衛生標準的保證。如何做到既統一協調,又能滿足過濾季節(部分時間)只開新風系統就能滿足使用要求呢?1.新風承擔了室內部分負荷,室內機型號可小些,噪音也小;2.過渡季節(部分時間)只開新風系統就能滿足使用要求,節省平時運行費用;3. 新風經處理后一直接送入室內,空氣品質好。三、室外機耗電量問題四、室內機選擇問題一個工程中在某些部位室內選用不恰當,如:1. 某工程在較窄小的電梯廳選用了嵌入式四面送風的室內機;2. 某工程在吊頂下面安裝吊式明裝的室內機,不妥,應選用嵌入式雙面或四面送風的室內機;3. 某工程某個廳面積約600m2左右,選用數臺四面送風的室內機,實際選用暗裝接接風管式的室機不但可節省初投資,還可以更靈活配合內裝修布置送風口達到使用目的。五、室內外機的匹配問題實際工程中(中小型工程)、同一層平面中有多種使用功能房間,其使用時間也不同,并且面積也較小(如:小會議室、接待室、KTV包箱、小餐廳等),要實現空調系統的劃分就比較困難,即使能做到而
1 引言VRV空調系統是家用中央空調的主要機型之一,具有系統簡單、結構緊湊、節能、舒適等優點,各房間獨立調節、運行,能滿足不同房間不同空調負荷的要求。自20世紀80年代誕生以來,在日本和國內市場上獲得了廣泛的重視和應用,眾多公司都開發了類似的空調系統。VRV空調系統也由單室外機、單室內機的結構逐步向多室內機甚至多室外機系統發展。室外機壓縮機容量可變,有單臺變容量 (如雙速、變轉速及其他變容技術)壓縮機和兩臺或兩臺以上定容量壓縮機與變容量壓縮機的組合等多種型式。在使用功能上有單冷型、熱泵型、熱回收型以及蓄能型、新風機組等。顯然,VRV空調系統在功能上室外機、室內機乃至控制系統是相互獨立、可以按需組合,而在目前的相關標準規范中又將其作為單元式機組對待,只對整機進行性能考核。因此,迫切希望針對其系統特點進行研究分析,統一設計和試驗標準,制訂相應的標準規范,促進VRV空調系統的生產應用。 2 VRV空調系統的設備的特點VRV空調系統的工作原理與普通蒸汽壓縮式制冷系統相同,由壓縮機、冷凝器、節流機構和蒸發器組成。與普通蒸汽壓縮式制冷裝置不同的是,熱泵型(包括熱回收型)VRV空
在安裝工程中,往往會遇到變頻一拖多空調系統以及VRV空調系統,室外機以及室內機(暗藏型機)大家都套用什么定額,以及支架如何考慮的,請教各位高手
VRV市場成熟的品牌,日系的比較多,而大金進入較早,而且市場推廣很深本文單從技術等方面比較這兩大VRV品牌_______________________________________________________________道路是曲折的前途是光明的MSN:wenzai_lw@hotmail.com
暖通專業提供的VRV空調室外機在屋面,與室內機距離很遠,而暖通樣本提供的電功率包括室內及室外,這樣的話,是在室外機處預留一個總電源箱,還是室內、室外機分別預留一個電源?謝謝指點
VRV空調系統的設計與思考
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱15269126541@163.com謝謝同行們的支持啊!!!!!!!!!!!!
ThermaTile Plus 輻射空調嵌板由一塊特別的專利設計的波紋鋁板和一條安裝在其上表面的蛇形銅管組成。低壓熱水流過環路并將熱量傳遞到較低的輻射面,通過輻射獲得舒適采暖。 輻射板背面的隔熱材料阻止任何熱量泄露至吊頂空間內。不受標準吊頂柵格尺寸的限制,輻射吊頂嵌板可以自由的懸掛,并且可以被塑造成滿足個性需求的形狀,熱媒質的線路為最適宜的空間和性能而設計。
各位大俠,有誰知道大金 VRV IV 空調嗎?室外機的冷卻方式是不是與傳統的室外機冷卻方式不一樣,傳統室外機設置在室外風冷即可,但這種VRV空調室外機的冷卻方式是水冷嗎?請高手賜教啊!!!!!!
:) :)
1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統。VRV空調系統需采用變頻壓縮機、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,以調節進入室內機的制冷劑流量;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,調節換熱器的能力。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥。 空調系統在環境溫度、室內負荷不斷變化的條件下工作,而且系統各部件之間、系統環境與環境之間相互影響,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,消除其影響,是一種柔性調節系統。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,并控制空調系統的風扇、電子膨脹閥等一切可控部件,保證室內環境的舒適性,并使空調系統穩定工作在最佳工作狀態。
前幾天我到鴻業下載了鴻業采暖空調5.2 for AutoCAD 2005。安裝好后沒用。我以為上我機子裝的是CAD2004,這個原因沒用。所以我就卸了04。裝了CAD2005。可是打開“鴻業采暖空調5.2 for AutoCAD 2005”,出現的應用程序還是CAD2005。怎么回事???搞得我沒法用其畫風管了。
目前大金已經有VRV III了,但是與VRV II的區別恐怕一般人都不清楚,希望業內高手一起討論,看是否確實有所提升還是換湯不換藥!我知道的就是配管長度變化了,還有III有汽液分離器沒有儲液器,但是II剛好相反有儲液器沒有汽液分離器,自己否定自己還是處于試驗摸索階段?個人感覺VRV II應該是個換代的中間產品,經過近兩年的市場驗證還是確定需要汽液分離器,我想大金肯定也是付出了代價的,比如壓縮機的大批次燒毀!!!敬請發表意見!歡迎各家雜議!!
請教變頻多聯空調VRV的電源線怎么連接,電源線控制線具體怎么選型計算.最好能提供樣圖,萬分感謝.QQ:260255379或則發到我的郵箱:zjj191979@163.com
我在做一個教學樓的空調設計,看到一篇文章說,如果采用全空氣系統則分區比較麻煩,如果采用風機盤管加新風則人員多的房間濕負荷處理難以達到,所以我采用VRV系統,但是新風問題比較難解決,如果采用單獨的新風機組,我看了大金的資料機組是在室外溫度為-5-43度之間運行,一旦低于0度制熱能力就會下降,我設計的咸寧冬季室外平均溫度達到-8.7度,所以我想采用全熱交換器,那我算室內送風量時,室內冷負荷要包括新風冷負荷嗎?新風問題怎么解決才最好啊?