高規表8.3.2.1— 表8.3.2.4的備注里有一句話說“當前室有2個或兩個以上門時,其風量應按表數值乘以1.5—1.75確定”,那么對于前室和樓梯間分別正壓送風的情況下,是指需要對查表得到的前室送風量*1.5,樓梯間不乘,還是說應該前室*1.5,樓梯間的數據也*1.5??還有像圖里面這樣的情況,算前室門的數量的時候是應該算4個呢還是3個??換句話說就是樓梯間和前室共用的那個門要不要算在前室里??謝謝各位了!
小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!
關于衛生間排風系統的一些問題,圖片如下,幫忙看看有什么問題,說明:1、鍍鋅鋼板制作,0.6mm厚;2、現場“純手工”制作;3、支管與主管連接方式是否正確;怎么樣保證不漏風,打密封膠行不行。先謝謝各位了
空調新風量是按1.送風量的10%;2.按滿足衛生條件每人最少新風量X人數,3.保持正壓。或拿換氣次數計算。對嗎?排風怎么計算,應該比新風大還是小?
我最近做一個高級休閑會館的通風設計,第一次做設計有些東西不太明白?自助餐廳、演藝廳、洗浴中心、浴區更衣、KTV包房、麻將包房、西餐廳、宴會廳這些地方的排風量是多少呀?誰能給我一份關于旅館各個功能區的排風量?
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
GB50019第 1條說 甲乙類廠房的不同防火分區的通風要單獨設置,第三條又說建筑內甲乙類火災危險性的單獨房間的排風要單獨設置。請問現在有一個甲類廠房,同一防火分區內有三個隔間,這三個隔間的排風要獨立設置嗎?
我最近做了好幾個方案都涉及到了新風和排風,我對新風和排風量的不是十分清楚,我認為新風大于排風,一般排風占新風的80%,不知道對不對,KTV我也是這樣設計的,新風為總風量的20% ,你看呢?
排風和排煙主管我知道可以合用,排風口和排煙口能合用嗎?另外,風管走向和風口布置有什么要求嗎?比如風口要多少個,距離多遠?謝謝!
地下室廚房設計問題:1、不工作按不小于3次換氣,正常工作按照不小于6次,事故排風按照不小于12次換氣次數。請問設置風機的時候是設置3臺嗎?2、中餐廚房換氣次數40-60次,這面積是整個廚房面積還是廚房面積的一小部分?3、聽人說說“規范”說廚房總排風量的65%由局部排氣罩排出,35%由廚房全面換氣排風口排出。這個"規范"是哪個規范?4、補風問題,如果廚房按照40次換氣次數算的話,補風量也會很大,那么廚房不工作時候,補風又很小,這樣的話出現一大一小,矛盾了,補風機是不是要設置兩臺?如果設置兩臺的話,是不是一臺滿足廚房工作補風,另一臺在不工作時候做補風,兼消防補風?
肯定是跨越防煙分區了,規范規定排煙風機風量按大分區面積x120確定,但我單獨防煙分區的風量是不是按面積x60確定呢?最后我的風口是不是應該選用帶電動執行器的風口?
我設計一個大型超市系統,散流器負責區域7.5*7.2m,我把排風、回風和排煙設在同一根風管里,排風按新風量的80%算,正常運行時排煙風口不開,只有回風和排風,需要時開排煙風口。不知道這樣行不行,因為如果回風和排煙分開設計的話很占地方,風管都比較粗。望大家指教。
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
我有一個一層的廁所要設計,沒有選擇通氣孔,打算在男女廁所的墻上分別安裝一個排氣扇。可是,排氣扇放在墻上,會降低房間的溫度。要怎么做才行啊?
規范規定在計算排風機的排風量時應考慮風管的漏風量,即10%~20%,那計算風管風速時是否應該考慮這10%~20%漏掉的風量呢? 跪求大神指點迷津!
本帖最后由 wz3218 于 2013-9-23 22:45 編輯 上面明顯是住宅,廁所也是靠外墻的,住宅的話是可以不表示的,但是是商住樓,一類公建,要是審圖的提公建廁所要加排氣扇,如何忽悠能不表示?話說回來,即使是商住樓,上面住宅套間里面的廁所到底屬不屬于公共廁所?如果審圖的提,我是否能這樣回答他,你家的廁所是否可以日夜隨便給別人使用?
一高層建筑,1-3層裙房,4層是夾層,5-10層是賓館,11-19層是辦公,20-22層是領導房間及展示廳。賓館衛生間排風計劃通過4層的夾層排放,請問可行否?一般都是排風向豎井上方,但是這一個是向下走,請問有類似做法嗎?
項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。