  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 關于混凝土配合比的問題

    各位好: 我是一個學水利的學生,但現在在做一個關于混凝土的實驗,但不知道為什么,在算混凝土配合比的時候,我的水灰比總算的比所查閱的技術手冊上的小,水泥用量總是很多,望各位幫忙,謝謝!!

  • 用excel計算混凝土配合比

    只需輸入參量,自動生成配合比,有不對的地方,還請多多指教

  • M7.5砂漿的配合比怎么計算

    M7.5砂漿的配合比怎么計算

  • 請教防水混凝土的配合比

    我現在所在的單位修建人防地下室,設計要求做外防水,但是因是一貼建建筑,基礎底相差很大有6米左右,所以人防底拉板無法座在基底,只好放在室內地面下100mm處,外防水無法交圈,要改為C30防水混凝土,設計院又不讓加UEA,請高人指教防水混凝土的配合比。

  • 溷凝土知識及配合比(很經典)

    溷凝土知識及配合比(很經典)

  • 關于混凝土配合比設計的一些體會

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 編輯 中國建材院趙老師對混凝配合比設計的專家指導意見 1、水泥、粉煤灰、礦粉合稱膠凝材料;若要想達到一定的混凝土強度指標,需要將膠凝材料控制在一定的數量上,其中粉煤灰、礦粉作為水泥的替代物用來降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和礦粉是從節約成本的方向考慮; 2、石子作為混凝土的填充物作用出現;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流動性好;但是卵石的掛漿不如碎石好,破壞了混凝土的粘稠度,所以不采用改變石子的樣式來獲得流動性的方法。但對于水灰比受控抗收縮要求較高混凝土,而對混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石來增加混凝土的流動性。 3、 砂子主要起到填充石子的縫隙,提高混凝土的密實度,增加混凝土的流動性來考慮;所以重點工程對砂子的級配有很高的要求,一般工程選用中砂即可;同時砂率(砂子量/砂石總量)的大小,可以用來改善混凝土的流動性能;砂率越大、混凝土

  • 關于開關和電纜的配合問題。

    一直很糾結開關和電纜的這個問題。我的問題是,70的載流量大概是210A,如果進行校驗,乘上0.8,就是168A,那我這個180的開關(開關的額定電流需要不需要校驗?),對還是不對。我這里選電纜是按計算電流的1.2倍去選,開關也是按1.2倍去選。現在電纜如果要校驗,載流量再乘個0.8那就相當于我按計算電流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,這樣合適嗎?求大神解釋下疑問,謝謝!!!!!!!!!

  • 關于現場一些配合問題請教

    風機盤管,室外模塊機為我司提供,電氣電源由總包提供,現總包單位均拉電源線至我司設備旁,請問,電源接進設備的這部分工作由哪個專業負責?有具體規范不,我們只是采購合同,工人拒接強電,總包回復設備是我司,接線由我司進行,怕錯燒壞。

  • Rhino和Revit配合使用(一)

    以下內容中的圖片來自國外博文(版權歸原作者所有),再結合平時實際工作中自己的經驗技巧加大膽猜想而成的拙劣譯文。主要講述一些 Rhino 和 Revit 各種搭配使用的工作流。反正前者是自由造型有理造型工具,后者是參數化BIM工具。哪個工具好用?什么時候用?兩個工具能否同時使用?當開始一個新項目如何開始?主要取決于項目實施者的需求。你可以想象下一些情景比如在Rhino里制作定制化的族(家具,幕墻組件)然后弄到Revit里,或者在rhino里做一個建筑的表皮然后在Revit里組裝建筑構建(墻、樓板)或者從Revit導出一些東西在Rhino里深化,例如復雜的屋頂什么的,然后再重新導回Revit。所有上述這些應用能很好的協同工作只要這個項目團隊明確他們的需求。而在平時項目中大部分建筑設計團隊的設計人員目標不明確,有的號稱自己在哪兒進修過參數化,會GH和DP,但是項目實施中不知道什么時候該提什么,什么時候該返什么,高級的造型工具放在眼前,但還在用老舊的建筑設計思路指導工作,比如拘泥于軸網怎么畫,標注尺寸怎么

  • 配合比含不同怎么換算,如下

    問題補充:內蒙定額2-98石灰、土、碎石基層(拌合機拌和)石灰:土:碎石(8:72:20)厚20cm而實際做法是土:碎石:石灰6:3:1怎么換算呢,,問題最好舉例說明,,詳細的可再追加50

  • 瀝青混凝土配合比設計實例

    瀝青混凝土配合比設計實例,以EXCEL表格的形式奉獻給大家.

  • 上傳《混凝土配合比設計手冊》

    上傳《混凝土配合比設計手冊》

  • 與螺桿機配合的熱源問題

    各位:現在接手一個螺桿機中央空調工程,甲方說提供蒸汽源,但是不同意上鍋爐,怎么設計冬季制熱的方案? 對鍋爐不了解,希望大家給予指教! 另外如果上鍋爐,可以用冷凍水泵用來循環熱水嗎??

  • 砌筑砂漿配合比設計規程

    JGJ98-2000 砌筑砂漿配合比設計規程

  • 關于現攪混凝土配合比及強度

    希望有經驗的同行討論: 我們這里在澆二層樓面,采用現場攪拌混凝土C40,質量檢測站給出的混凝土配合比報告為泵送配合比,上面寫著水泥::砂:石:水=1;1.16;1.97;0.41。材料用量(kg /平方米)水泥為524,砂為607,石為1034,水為215,但是我現場檢查電子配料機,上面輸入的數字為水泥260公斤,砂為310,石為500,那我根據配合比260水泥,應該配300砂,512石,也就是說她們放多了十斤砂,放少了12斤石,不知道我說的對不對?我是剛出來的。把這個問題跟施工方一說,她們說這個是小問題,他們是為了泵送方便,大家對這個事有什么看法呢?