10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X
水泵制造、安裝及驗收標準
水泵的各種安裝方式詳圖.dwg
冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~
作設計好幾年了,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,可能是設計慣性了,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,這里提一下,看看還有多少水友在使用,以及這個臥式水泵有什么優點。
水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)
在“供熱空調設計手冊”P1389中,隔振基座的選擇,根據上述情況選擇基座類型........,個別也可直接安裝在設備底座下。 這里有個問題不解,一般隔振基座都是固定在設備底座下的,為什么在這里說是“個別”也可直接安裝在設備底座下,難道大部分情況不是這樣的,那樣的話,隔振基座一般是與設備底座怎樣連接的呢?
進口臥式水泵帶槽鋼底座設計要求加橡膠減震墊土建做的水泵基礎20公分高槽鋼底座下墊橡膠減震怎么和基礎固定?用膨脹螺栓可以嗎?
在91SB-X1R03頁上,隔振墊設置于鋼筋混凝土地面上,在它上面是鋼筋混凝土基座.我現在有點糊涂,鋼筋混凝土基座和室內地坪是分離的,只是由橡膠隔振墊支撐著,那這們怎么能移固呢.有拿位能看一下圖集,給我解惑解惑.謝謝.
需要的看看!
急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎?謝謝
水泵的吸水揚程是6m,水泵葉輪和水泵吸水管口的標高差是4.5m,不過水池距離水泵房的水平距離是12米,這樣可以抽出水嗎?和水平距離有關系嗎?是不是只要吸水揚程滿足就可以了?我畫了個簡圖,大家有空了討論一哈
根據圖集S203上的SQS-c型的安裝方式,在安全閥門前設置了止回閥,該做法是否與建筑給排水設計規范上的3.4.12條的規定:安全閥閥前不得設置閥門,泄壓口應連接管道將泄壓水(汽)引至安全地點排放。相沖突?為什么安全閥前不能設閥門?這個怎么理解?
我們的泵房是在山下,有四臺水泵,二臺11KW多級泵和二臺37KW的多級泵.水是從市政管道接到水箱里,然后再由水箱經過四臺水泵打到DN200的上水主管道里,最后通到山上!管道的工作壓力要求1.6MPa.水箱到泵這段(也就是吸水管)管道閥門前面裝上了雙法蘭的軟性接頭,那么從水泵出來接上水主管這段還需要裝這種軟性接頭嗎??有什么作用??請各位大哥賜教,謝謝!!