  • 消防驗收找問題,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。

  • 檢驗批與隱蔽驗收~~求助!!!

    求助:檢驗批與隱蔽驗收是否有重疊啊?分項工程下面的施工是不是都要做檢驗批???(屋面施工,室內地平((面層,基層,隔離層)),保溫,內墻膩子,地下防水)是不是都要做呀?? 例如:衛生間防水屬于地面工程應該要做檢驗批,也應該要做隱蔽驗收,有的只做了方法隱蔽,是不是跟檢驗批一樣分批次做?外保溫也是:需要做節能驗收類似于檢驗批的東東,他們只做了保溫做法的隱蔽驗收(就一張),是否應該跟檢驗批一樣分批次做隱蔽

  • 求助~~~~檢驗批與隱蔽驗收???

    求助:檢驗批與隱蔽驗收是否有重疊啊?分項工程下面的施工是不是都要做檢驗批???(屋面施工,室內地平((面層,基層,隔離層)),保溫,內墻膩子,地下防水)是不是都要做呀?? 例如:衛生間防水屬于地面工程應該要做檢驗批,也應該要做隱蔽驗收,有的只做了方法隱蔽,是不是跟檢驗批一樣分批次做?外保溫也是:需要做節能驗收類似于檢驗批的東東,他們只做了保溫做法的隱蔽驗收(就一張),是否應該跟檢驗批一樣分批次做隱蔽

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:

  • 人防工程隱蔽驗收驗什么?

    人防工程隱蔽驗收驗什么?

    人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,結合驗收示例,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,即權威又全面,值得朋友們在工程中參考學習。 一  底板隱蔽檢查內容 1、人防專用集水坑的設置 1)人防集水

  • 一份消防驗收意見書節選

    該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。

  • 如何進行隱蔽工程的檢驗和驗收

    由于隱蔽工程在施工中一旦完成隱蔽,將很難再對其進行質量檢查(這種檢查往往成本很大),因此必須在隱蔽前進行檢查驗收。對于中間驗收,應按專用條款中約定,對需要進行中間驗收的單項工程和部位及時進行檢查、試驗,不應影響后續工程的施工。發包人應為檢驗和試驗提供便利條件。 (1)承包人自檢。工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48h以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄。 (2)共同檢驗。工程師接到承包人的請求驗收通知后,應在通知約定的時間與承包人共同進行檢查或試驗。檢測結果表明質量驗收合格,經工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行工程隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人應在工程師限定的時間內修改后重新驗收。 如果工程師不能按時進行驗收,應在承包人通知的驗收時間前24h,以書面形式向承包人提出延期驗收要求,但延期不能超過48h。 若工程師未能按以上時間提出延期要求,又未按時參加驗收,承包人可自行組織驗收。承包人經過驗收的檢查、試驗程序后,將檢查、試驗記錄送交工

  • 隱蔽驗收資料有什么意義呀?取消也罷!!!

    現在的隱蔽驗收我不知道有什么真正的意義,是不是還有做隱蔽資料的必要!?現在都是按圖施工,施工單位沒有變更設計的權利,既然已經完全按圖紙施工,又有各個檢驗批的驗收,分項、分部的驗收,得到監理的檢查認可,都已經確認了合格,還要做隱蔽有什么意義呀?純粹是多余的重復勞動,也不知道為什么還要做隱蔽資料?請管理、資料方面的從業人員說說看

  • 消防驗收合格后何時進行交接?

    我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,利潤甚微),硬在工地拖了一年半;上邊不催時,工地一個人沒有,上面催時,一下上十幾個人,做下來基本不賺錢,到現在業主都快入住了,至今物業不接受(口頭、書面催過多次;工程部推給物業,物業推給物業總公司,至今2個月了,一直沒有信)。我把工地情況說一下,請水友們幫幫忙,怎么才能讓他們接受!2009年3月1日進場施工,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),我想請教各位水友,消防驗收合格后,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定)?

  • 消防需要的幾本驗收規范

    自己收集的,不是很全

  • 這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎???

    這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎???

    朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?